中央空调水系统末端基础知识与运行维护
温柔的数据线
2024年06月04日 11:35:07
来自于中央空调
只看楼主

空调基本循环: 柜式空调机组的结构: 风机盘管机的结构: 吊顶式空调机组的结构: 空调末端的日常保养: 1. 柜式及吊顶式空调机组安装及使用注意事项: 1.1 安装前仔细检查机组在运输过程中有无损坏、变形、连接松动等。 1.2 检查机组周围是否有足够的检修和保养空间(特别是过滤网抽出一侧),进出水管连接可靠,无泄漏水。


空调基本循环:

柜式空调机组的结构:

风机盘管机的结构:

吊顶式空调机组的结构:

空调末端的日常保养:

1. 柜式及吊顶式空调机组安装及使用注意事项:

1.1 安装前仔细检查机组在运输过程中有无损坏、变形、连接松动等。

1.2 检查机组周围是否有足够的检修和保养空间(特别是过滤网抽出一侧),进出水管连接可靠,无泄漏水。

1.3 确认机组的安装基础或吊装支架能够承受机组的运行重量,且应保持机组水平。

1.4  安装机组必须保持水平,便于冷凝水的排放进出水管、冷凝水引出管均需加装保温材料以免凝露滴水。

1.5  机组运行除始,打开回水管上的放气阀,进行放气,待盘管内的空气排凈后,关闭放水阀。

1.6  机组正常运转期内,经常清洗过滤网。

1.7  夏季用水质清洁、无杂物、水温7℃的冷冻水,冬季用软化的水温小于65℃的热水。

1.8  在寒冷地区,环境温度0 ℃以下,机组停用时立即将机组内积水排放干凈,以免冻裂换热器。

1.9  电气施工按接线图,每个风量调节开关只能控制1台机组,否则会损坏机组。

1.10  机组正常运行一个月后,应停机检查皮带的松紧程度,并进行调整。同时,吊装的机组要检查吊装拉杆螺母是否松动,并加以紧固。

1.11  机组运行两年后,应全面保养。用化学方法清洗热交换器管内的水垢,再用压缩空气或水冲洗其翅片表面。

1.12 风机如果常年运转,轴承的润滑脂应半年添加一次;过渡季节停机应保证每年添加一次。


2. 风机的运行检查:

通风机在运行中,运行人员应做到:

一看:风机电机的运转电流、电压是否正常,振动是否正常;

二听:风机及电机的运行声音是否正常;

三查:风机、电机轴温是否正常;

四闻:风机、电机在运行中是否有异味产生。

3. 风机皮带的调整与更换:

适当的皮带张紧力是保证皮带正常传动工作的重要因素。张紧力过小,则摩擦力小,皮带传动效率低,并可能出现打滑;张紧力过大,则会使皮带寿命降低,并增大对轴和轴承的压力,皮带也容易松弛。

3.1  皮带调整

3.1.1  稍微松动电机的四个固定螺栓;

3.1.2  调整螺栓移动电机;

3.1.3  如果调整螺栓行程受限,不能使电机移动至所需位置,可以松动其支架的定位螺栓,将其沿滑轨调整至适当位置;

3.1.4  皮带调整好之后,将各定位螺栓重新拧紧。

3.2   更换皮带

3.2.1  停止风机运行,并在风机启动电源处挂上“有人工作,禁止合闸”标志,以免外人员误动作,造成人员、设备事故;

3.2.2  松开电机与滑轨固定的螺栓;

3.2.3  拆下旧的传动三角皮带,将新的皮带套上;

3.2.4  调整电机调距螺栓,使皮带的松紧合适;

3.2.5  使用电机的调距螺栓,使电机、风机的皮带轮端面在同一平面上。

3.2.6  拧紧电机与滑轨固定螺栓;

3.2.7  启动风机试验,直到无异常现象。

风机盘管机:

风机盘管机安装及使用注意事项:

安装前仔细检查机组在运输过程中有无损坏、变形、连接松动等。

进出水管用ZG3/4”外螺纹软管与本机组连接,用聚四氟乙烯薄膜带密封。

明装风机盘管吊装机组前,先打开机组背后的两把门锁,卸下机组的后下盖板,从机组内取出一袋吊装用的紧固件,再装上后下盖板。将塑料袋内的弹簧垫圈、垫圈套到螺栓上(短侧),再将螺栓装到机组顶部预留的四个孔内(孔内有螺母)。

安装机组必须保持水平,便于冷凝水的排放进出水管、冷凝水引出管均需加装保温材料以免凝露滴水。

机组运行除始,打开回水管上的放气阀,进行放气,待盘管内的空气排凈后,关闭放水阀。

机组正常运转期内,经常清洗过滤网。

夏季用水质清洁、无杂物、水温7℃的冷冻水,冬季用软化的水温小于65℃的热水。

寒冷地区,环境温度0℃以下,机组停用时立即将机组内积水排放干凈,以免冻裂换热器。

电气施工按接线图,每个风量调节开关只能控制1台机组,否则会损坏机组。

明装风机盘管机过滤网清洗方法:

首先关闭机组电源,打开机组背后的2把门锁,卸下机组的后下盖板,过滤网就安装在后下盖板内,拉起压在过滤两端的压片,取下过滤网。 

用水冲洗滤龙滤网,将灰尘洗凈后,晾干。

把过滤网放回后下盖板内,压下压片,把后下盖板装回机组上,即可重新启动使用。