条件可行时,干燥地区宜采用蒸发冷却方式制备中央空调系统的高温冷水。 为什么? 采用蒸发冷却方式制备空调冷水,可以降低人工制冷带来的较大的能耗。制备高温冷水的蒸发冷却分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种方式。 一、直接蒸发冷却方式 直接蒸发冷却方式是利用水和空气间的传热传质过程进行冷水制备的,图 4. 8. 5-1 给出了直接蒸发冷却制备冷水的模块及处理过程在焙湿图上的表示,直接蒸发冷却制备冷水的极限温度为进口空气的湿球温度。一般情况下,出水温度与进口空气的湿球溢度的差值宜大于或等于 2°C 。
条件可行时,干燥地区宜采用蒸发冷却方式制备中央空调系统的高温冷水。 为什么?
采用蒸发冷却方式制备空调冷水,可以降低人工制冷带来的较大的能耗。制备高温冷水的蒸发冷却分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种方式。
一、直接蒸发冷却方式
直接蒸发冷却方式是利用水和空气间的传热传质过程进行冷水制备的,图 4. 8. 5-1 给出了直接蒸发冷却制备冷水的模块及处理过程在焙湿图上的表示,直接蒸发冷却制备冷水的极限温度为进口空气的湿球温度。一般情况下,出水温度与进口空气的湿球溢度的差值宜大于或等于 2°C 。
二、间接蒸发冷却方式
图 4. 8. 5-2 所示为间接蒸发冷却装置,室外新风在空气-水逆流换热器中被降温,空气状态接近饱和,然后再和水接触,进行蒸发冷却,这样的流程形式可使空气与水直接接触的蒸发冷却过程在较低的温度下进行,在理想情况下产生的冷水温度等于室外空气的露点温度。一般情况下,出水温度与进口空气的露点温度的差值宜大于或等于 3°C 。
这种产生高温冷水的间接蒸发冷却装置的处理过程在焙湿图上的表示见图 4. 8. 5-2(b) 。其中 W 为室外空气状态,排风状态为 E 。室外空气 W 通过空气 水逆流换热器与 Ws 点的冷水换热后其温度降低至 W勹点,状态为 W' 的空气与 Wr 状态的水通过蒸发冷却过程进行充分的热湿交换,使空气达到 E 点。 WS 状态点的液态水一部分作为输出冷水,一部分进入空气—水逆流换热器来冷却空气。经过逆流换热器后水的出口温度接近进口空气 W 的于球温度,与从用户侧流回的冷水混合后达到 wr 状态后再从空气——水直接接触的逆流换热器的搭顶喷淋而下,与 W' 状态的空气直接接触进行逆流热湿交换。
这种间接蒸发冷却制取冷水的装置,其核心是空气与水之间的逆流传热、传质,通过逆流传热、传质来减少热湿传递过程的不可逆损失,以获得较低的冷水温度。理想情况下,冷水出口温度可接近进口空气的露点温度,而不是进口空气的湿球温度。