土木在线:冷库的蒸发器为什么经常出风结冰 2011.02.12
wufukaiqz
wufukaiqz Lv.2
2011年02月12日 12:35:22
只看楼主

冷库的蒸发器为什么经常结冰,过一段时间时间就要人工去清洗,这是不是设计的问题啊,请大家解释一下。

冷库的蒸发器为什么经常结冰,过一段时间时间就要人工去清洗,这是不是设计的问题啊,请大家解释一下。
w542131241
2011年02月12日 19:21:18
2楼
简单的说就是蒸发温度低于0度,造成库内水分子从空气中析出结冰。

如果总是要人工除冰,是设计问题;一般的系统都会设计除冰、除霜功能。

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-2-12 19:23 编辑 ]
回复
huifg
2011年02月12日 19:22:57
3楼
定时化霜时间有没调好,化霜发热丝有没烧坏?
回复
adingkgb
2011年02月12日 21:03:09
4楼
不知道该系统是否本身带有自动除霜功能,如果没有,那就只能人工化霜(要么增加一套融霜设备)
如果原先就有自动化双功能的,那就检查该功能是否正常(要看化霜机理,不同的化霜机理采用了不同的设备)。
回复
wufukaiqz
2011年02月13日 02:35:09
5楼
有自动化霜功能的,但是设备一个月左右就要人工除霜,是不是设计有问题啊
回复
adingkgb
2011年02月13日 17:40:53
6楼

那就说明自动除霜功能不太正常吧
是用电热除霜的?
或者除霜退出时机判断不准,或者除霜加热器安装位置不当,或者加热器功率不够。。。。。。,每次下面都有一点冰残留,时间久了堆积多了,就只能靠人工除霜了。
回复
hqlqsbc
2011年02月14日 00:39:31
7楼
化霜时间不够长:把化霜探头插到结冰最多的翅片间,化霜间隔调短一些(比如6小时),每次化霜时间调的比较长(比如60分钟以上),化霜强制停止温度设到5度以上(比如15度)。这样以来,一般只有在翅片上霜全部化掉时才会停止化霜。如果一个小时以上还不能完全化霜,那就检修发热管好了。
回复
qdbzc
2011年02月21日 20:33:40
8楼
检查一下设置,看看化霜探头位置是否合适,化霜时间是否长。
回复

相关推荐

APP内打开