水箱式蒸发器结冰,如何消除?
hanlinh
hanlinh Lv.2
2008年08月24日 18:28:02
只看楼主

新买个五匹冷水机组,水箱式蒸发器铜管直径是16毫米,泡在水中的长度是18.5米。冷冻水在5-22度时水温和蒸发温度之差总是在15度左右,冷冻水出水8度时,蒸发器铜管靠近出口处开始结冰,温度再降结冰下移,高压十五公斤,低压三公斤,水箱容积约70升,水泵750瓦。蒸发器结冰原因,如何消除?

2008年09月08日 21:44:00
2楼
节流阀开大了 冷量用不 完,减小供液量
回复
nitsu
2008年09月09日 09:16:19
3楼
除楼上所说原因外.常见问题还有:冷冻水流量过小,常见是循环水变径过小,可以增加旁通回路增大水循环量,问题一般都可以解决!
回复
yzhchlan
2008年09月09日 09:46:34
4楼
首先要讲一下这个水箱的用处,需要的冷冻水的温度范围等等。
回复
aw100
2008年09月09日 16:55:20
5楼
低压3bar,如果是R22,蒸发温度-6℃。一般的水,流速低,当然会接冰。
你用的是水箱,铜管表面水流速应该不够。
回复
qcy_888
2010年06月28日 11:39:57
6楼
各位大侠,小弟想知道哪里可以生产水箱式蒸发器,此方式蒸发器一般用于风冷工业冷水机组上,急用,联系电话13605205130。甚为感谢!