2楼
蒸发压力低了,蒸发温度就低了,达到零下就结冰了:victory:
回复
3楼
谢谢了同志我知道是这样
不知道考虑过在蒸发器的结冰的位置没有。这个怎么解释。
回复
4楼
氟少了一点,在过膨胀阀后就迅速蒸发(少量的氟,原有的蒸发器相对就大了)。现在膨胀阀后的分流毛细管后开始结霜,慢慢的在这里的过风量就减少了,冷量带不走,结果就开始结冰,然后氟就向压缩机方向的蒸发器传递冷量,然后冰霜继续向压缩机方向蔓延,最后整个蒸发器都结冰,压缩机也结冰。
回复
5楼
系统少氟,蒸发压力和温度都相应降低,当相对应的温度达到0度以下时,蒸发器表面就会结霜冰。结冰霜的位置(部位),一般都只在蒸发器的进口处,根据缺氟的程度,结霜的面积也不同,但都会向蒸发器的进口部位缩小。
回复
6楼
结霜多是少吗?怎么知道量的多少啊:D
回复