螺杆三并联压缩机组蒸发器结冰严重,这是怎么回事
小李飞剑
2014年04月13日 23:39:35
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发盘管处大面积的水结冰(蒸发盘管用来制取4℃冷水),3台压缩机机头满负荷运转,其中2个机头排气温度吸气温度压力正常排气温度68℃,吸气温度-5℃,但是另一个压缩机机头吸气端严重结霜,吸气温度-13℃,排气温度42℃,吸气压力在2.1bar左右。设计蒸发端冷水温度到达4℃压缩机开始卸载,但是蒸发端处的冷水始终处于6.2℃下不来,其中蒸发端处的温度探头处水流正常。 总结下问题:就是这套系统蒸发器处的水结冰,水温始终保持一个相对较高的水平而降不到所要到达的温度,而且3个压缩机机头2个运转正常,但有一个吸气温度特低。

补充一点:这样的系统还有两套,这两套系统运转正常。相同的设计条件和安装。
请各位大神帮下忙。

免费打赏
zhanghuihanxue
2014年04月14日 13:44:33
2楼
以上的原因为:蒸发器水路被半堵,造成一部份水流不畅,水开始结冰,但其他管路水流正常.汇集后出口的水温偏高.
因蒸发器内水流被半堵,所以制冷剂不能充分蒸发,造成蒸发压力偏低,蒸发温度偏低,回气管结霜.排气温度偏低.
以上仅供参考!
回复
小李飞剑
2014年04月14日 21:37:25
3楼
这个原因查过,补水的过滤器拆过,没有堵塞。但是我觉得水流还是略小相比其他两个系统而言。
回复
ccjloveyy
2014年04月20日 14:58:14
4楼
路过。。。
回复
denggongjun95
2014年04月21日 08:50:14
5楼
水流量偏小的原因,你的管路需要用水流平衡调节下可以解决的
回复
小李飞剑
2014年05月06日 22:00:42
6楼
谢谢各位,问题已解决,是供液过多,然后水温设置过低导致此现象。