蒸发盘管处大面积的水结冰(蒸发盘管用来制取4℃冷水),3台压缩机机头满负荷运转,其中2个机头排气温度吸气温度压力正常排气温度68℃,吸气温度-5℃,但是另一个压缩机机头吸气端严重结霜,吸气温度-13℃,排气温度42℃,吸气压力在2.1bar左右。设计蒸发端冷水温度到达4℃压缩机开始卸载,但是蒸发端处的冷水始终处于6.2℃下不来,其中蒸发端处的温度探头处水流正常。 总结下问题:就是这套系统蒸发器处的水结冰,水温始终保持一个相对较高的水平而降不到所要到达的温度,而且3个压缩机机头2个运转正常,但有一个吸气温度特低。
补充一点:这样的系统还有两套,这两套系统运转正常。相同的设计条件和安装。
请各位大神帮下忙。