冷藏库用压缩机结冰及库内蒸发器结冰是什么原因?
ping0005
ping0005 Lv.3
2007年08月04日 08:07:24
来自于制冷技术
只看楼主

我司一台冷藏库(工作温度是3度至-2度)每15天就会结冰致使无法正常使用,现请教各位前辈找一下原因?谢谢!

我司一台冷藏库(工作温度是3度至-2度)每15天就会结冰致使无法正常使用,现请教各位前辈找一下原因?谢谢!
ruyilyf
2007年08月04日 09:08:05
2楼
库内蒸发器结冰应该属于正常的,但是需要进行除冰,估计压缩机结冰的原因是因为蒸发器结冰后没有及时除掉,风机不能将冷量散开,造成的。所以建议及时除霜,以免造成集多成冰。而造成机组不能运行。
回复
vanlog
2007年08月07日 09:36:15
3楼
你的工作温度肯定要结冰的,需要定期除霜
回复
ping0005
2007年08月26日 09:44:52
4楼
谢谢各位前辈好指教,我的除霜时间是4小时10分钟,但库内蒸发器只有靠冷库墙壁面才装有除霜加热器,还有室外机置于楼顶(距离冷库有32M),再恳请各位帮忙找原因,谢谢!
回复
ding.ding.dian
2007年08月30日 19:03:23
5楼
你的冷藏库化霜设置有问题,
首先蒸发器是否有加热管,如有化霜时间设定为每天4次,每次30分钟,化霜终止温度12度,化霜时风机停止运转.
如蒸发器不带加热挂管,化霜时间设定为每天6次,每次20分钟,化霜终止温度12度,风机运行,
但得确定化霜温控是否正常,感温包位置是否正确.化霜时电磁阀是否已断开并停止供液.
照这样调应该是不会有问题的,
回复
wangzhilei11
2007年08月30日 22:40:15
6楼
你可以将热的制冷剂引入蒸发器!那样容霜会好点!
回复

相关推荐

APP内打开