回风口过小(被堵)会不会引起蒸发器结冰???
wputin02
wputin02 Lv.2
2006年09月04日 11:54:21
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我最近遇到了一个问题,10匹风管机的风量3500m3/h,我设计的是400*800的单层百叶回风口,上送上回,该机器安装在车间里,噪音没考虑,但是现在工作后发现一个问题,因为机械车间里太脏了(看着挺干净的),没想到2天就堵了需要清洗,而且蒸发器结冰,(机器分为A.B两个系统,B系统结冰)机器厂家里看了看就说结冰是因为回风口太小了,不是机器的毛病,但是我总感觉回风口不算小,我想请教一下高手,是我选择的回风口太小了吗? 刚才忘说了机器是24小时不停运转的!

大家好,我最近遇到了一个问题,10匹风管机的风量3500m3/h,我设计的是400*800的单层百叶回风口,上送上回,该机器安装在车间里,噪音没考虑,但是现在工作后发现一个问题,因为机械车间里太脏了(看着挺干净的),没想到2天就堵了需要清洗,而且蒸发器结冰,(机器分为A.B两个系统,B系统结冰)机器厂家里看了看就说结冰是因为回风口太小了,不是机器的毛病,但是我总感觉回风口不算小,我想请教一下高手,是我选择的回风口太小了吗? 刚才忘说了机器是24小时不停运转的!

免费打赏
garyzl
2006年09月04日 14:03:06
2楼
我以前在工厂做过一个试验,四面出风的,用报纸堵住回风口,留1/4的回风,很快就会防冻结保护,因为是在车间里面,空气湿度也比较大,拿下报纸后,蒸发器表面接霜。不知道和你这种情况有无关系。
回复