蒸发器出口结冰,怎么回事啊
dfj6020
dfj6020 Lv.2
2008年05月12日 21:33:37
只看楼主

我的清华同方风冷机组,制冷量22KW,刚换一个压机,运行后蒸发器出口结冰,怎么回事啊

我的清华同方风冷机组,制冷量22KW,刚换一个压机,运行后蒸发器出口结冰,怎么回事啊
荣昌制冷
2008年05月13日 08:02:20
2楼
制冷剂加得还不够吧。
回复
zl_abc
2008年05月13日 20:33:04
3楼
缺氟!!~~
回复
ww215058
2008年06月02日 19:03:51
4楼
压缩机入口处结冰吗??如果结的话就是缺冷媒了,。。。
回复
luving
2008年07月08日 11:19:44
5楼
哪位高手能给我讲讲蒸发器缺氟结冰的原理?谢谢了。
回复
jingzekun
2010年05月27日 10:39:15
6楼
同样问题
回复
jingzekun
2010年05月27日 11:15:46
7楼
我认为6楼说的还是有点道理,我出现的问题就是蒸发器回气口结冰,像这样的情况还有其他的原因吧
回复
wybbyw
2010年06月06日 21:14:25
8楼
各位版主都说是却F,可是大家再仔细想想如果系统没其他问题就是却F的话一般很难造成回气管结霜的,除非是蒸发器结冰后,否则回气温度不会低的。
我认为到不一定是却F,本人认为很有可能是热负荷小造成的。
回复
zhq246
2010年06月07日 19:52:42
9楼
就是压缩机回气口结冰吧!1是因为你的蒸发器太脏通风量不够,2环境温度过低,3冷媒加多啦。
回复
j25392
2010年06月17日 14:44:41
10楼
制冷剂少了....
回复
lucl33
2010年06月23日 21:43:35
11楼
制冷剂在蒸发器换热换热不充分。制冷剂少了,在冷凝器的换热充分,过冷度比较大,导致蒸发温度低