蒸发器结冰严重怎么办?
fangrongshan
2007年08月14日 16:16:42
只看楼主

蒸发器结冰,已经清洗过蒸发器但二小时后还结冰,管温器都是好的,雪种也够,请问高人哪里出问题咯?

蒸发器结冰,已经清洗过蒸发器但二小时后还结冰,管温器都是好的,雪种也够,请问高人哪里出问题咯?
免费打赏
leilongx
2007年08月18日 13:46:56
2楼
可能是蒸发温度过低造成的,是不是蒸发器过小及压缩机不相配

可适当调节节流阀.
回复
leilongx
2007年08月18日 13:57:35
3楼
加大载冷剂的流量
回复
tj-daikin
2007年08月18日 14:36:02
4楼
是否是蒸发器感温探头有问题不能良好控制节流阀,或者节流阀本身有问题,在者就是p板的问题
回复
compmen
2007年08月18日 18:28:06
5楼
你先看看你冷房的水气或冰多不多 或者密封不好漏气
回复
chinacupor
2007年08月19日 14:29:20
6楼
加大风量。。。另外看看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管?如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。。
回复
crazy_ak
2007年08月20日 10:21:41
7楼

是不是你的顺风管排数太多了啊,如果那样的话,中间会结冰的,你可以试着换个大点的风机:)
回复
fangrongshan
2007年08月24日 10:59:25
8楼

可能是蒸发温度过低造成的,是不是蒸发器过小及压缩机不相配 ????????是原装机,感温器也是好的!p板也是好的
!请问好有哪些问题可以造成结冰

回复
fangrongshan
2007年08月24日 11:00:39
9楼
加大风量。。。另外看看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管?如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。。???????????????/一切都正常

回复
chinacupor
2007年08月24日 13:54:24
10楼
一切都正常是什么意思?难道冰就是从蒸发器上开始的?还是说你认为制冷剂不多也不少??

回复
fangrongshan
2007年09月02日 08:24:47
11楼
就是只有蒸发器结冰!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐