10KV进线柜湿度大会造成什么现象?
sunqiang_0826
2007年08月07日 15:20:25
只看楼主

我们的10KV进线柜发生了组合式过电压保护器严重烧毁,而且进线端子的绝缘有变色的现象(像过流烧焦)。其中一项的过电压保护器的线都烧断了,假设式雷击是否会有这种现象?如果湿度大会有这种现象吗?由于我们的检查结果没有出来,建议有类似经历的老师给与解答。谢谢!

我们的10KV进线柜发生了组合式过电压保护器严重烧毁,而且进线端子的绝缘有变色的现象(像过流烧焦)。其中一项的过电压保护器的线都烧断了,假设式雷击是否会有这种现象?如果湿度大会有这种现象吗?由于我们的检查结果没有出来,建议有类似经历的老师给与解答。谢谢!
免费打赏
hyderfas
2007年08月07日 15:39:46
2楼
我已经碰到过此类问题好多次了,一般是天气潮湿,对地电容加大,正好与电感构成谐振过电压,此类故障的严重点在安装有线圈的开关柜附近,如电压互感器柜,一般电压互感器的熔断器会熔断。特别是在潮湿天气下空载操作隔离开关更容易产生过电压。
回复
sunqiang_0826
2007年08月08日 13:16:00
3楼
谢谢你的回复,我们进线柜就有过电压保护器,而且开关处于断开状态,我们现在怀疑是雷击,但是在高压电线杆处还有装有避雷器。现在进线柜的照明线,电磁锁线,电加热线有液体冷凝。其它的地方没有液体冷凝。
回复