急求助!这个型号的双电源开关是3级还是4级的啊?
wanghui811003
2007年08月03日 21:30:23
只看楼主

这个型号的双电源开关是几级的啊? WATSNB-630/630A3PCR




这个型号的双电源开关是几级的啊?
WATSNB-630/630A3PCR
免费打赏
lingyan16
2007年08月05日 20:12:50
12楼
请访问:WWW.SZQDT.COM
回复
lingyan16
2007年08月05日 20:15:37
13楼
新型双电源切换产品,寿命比"万高"高百倍,填补国内空白的新型PC级双电源切换开关,寿命最长,价格最低,请访问:WWW.SZQDT.COM
回复
asco-ats
2007年08月06日 17:36:33
14楼
关于三极或四级的问题,争论已久。对于油机与市电切换系统的要求应该是四极更合适一些,但四级也有其弊端,所以也有人用三极,不可否认,三极开关也有潜在风险。比较合理的是采用N线重叠转换方式进行双电源切换。如果需要探讨此问题,请致电ASCO北京办事处010-82098581
回复
wanghui811003
2007年08月06日 21:41:26
15楼
ATSE产品二极、三极、四极如何选择?
答:
  根据电气专家的观点:
  1).同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用二极ATSE。
  2).两种不同的接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线应采用四极ATSE,单相供电应采用二极ATSE。
  3).正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。
  4).IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
  5).在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除以上1)、2)、3)三种情况外,一般均采用三极ATSE。
  6).TN-C系统严禁采用四极ATSE。

13楼提供网站上有如上面所法! 大家来讨论讨论
回复
wanghui811003
2007年08月06日 21:53:25
16楼


[引用] 2007-08-04 09:08:26.0 第5楼你是什么负荷?肯定应该用4P开关!

负荷是消防卷帘门
回复
sbwfx
2007年08月11日 20:20:56
17楼
可以用3P,你的备用是发电机,双电源开关要选带发电机启动触头,引去发电机,还有你的浪涌要用4P,浪涌的电源控制开关不要用熔断,要用微型断路器,我是专搞电柜的,有问题可以找我QQ396619711