急求助!这个型号的双电源开关是3级还是4级的啊?
wanghui811003
2007年08月03日 21:30:23
只看楼主

这个型号的双电源开关是几级的啊? WATSNB-630/630A3PCR




这个型号的双电源开关是几级的啊?
WATSNB-630/630A3PCR
免费打赏
wangxinglong2008
2007年08月03日 22:34:34
2楼
630A3PCR
3p
回复
wanghui811003
2007年08月03日 23:15:34
3楼


再问个问题,低压双电源转换开关上,主用为市电,备用为厂用柴油发电机,那我配的双电源开关应该是3P还是4P啊? 好像3P的很少啊!但是今天从设计院来的图纸上用的是3P(WATSNB-630/630A3PCR ),它这么选对吗?
回复
zyel
2007年08月04日 00:58:46
4楼
这个是万高的双电源在工作日打4008101315(施耐德电气)的技术支持热线问一下
回复
yankemin
2007年08月04日 09:08:26
5楼
你是什么负荷?肯定应该用4P开关!
回复
cz13306196492
2007年08月04日 09:12:16
6楼
4p的合理些
回复
shaihua
2007年08月04日 10:12:36
7楼
4p的合理些
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 10:48:47
8楼
如果市电的N线和柴油发电机的N线共用接地极,理论上可以用3P的!
不过我一般牵扯到电源转换的都用4P的
回复
wanghui811003
2007年08月04日 12:01:26
9楼

下面是一次接线图,如果双电源选4P,那浪涌保护器选3P还是4P的? 还有备用侧需不需要配浪涌保护器啊?

柜体型号为GGD,W1000xD600xH2200,刀开关选择柜内操作
回复
wanghui811003
2007年08月04日 12:04:33
10楼

我是这行的新手! 麻烦各位帮我看看,有哪些地方不合理的。 在此先谢了。
回复
ls033
2007年08月05日 15:51:22
11楼
用4P开关啊,这样你的N线就不受主电源影响;啦
回复