一个防火分区有两个防烟分区由一台风机负责,当2个防烟分区的排风量总和大于排烟量,而且该防火分区平时需要补风,问问各位 现在改防火分区的补风量怎么算?是按照排风量的80~90%计算 还是按照大于排烟量的50~80% 计算 ,两个分区的总和排风量在40000m/h ;排烟量只有30000m/h。追问:地下车库平时的补风是不是在没有车道补风的情况下就需要补风?

一个防火分区有两个防烟分区由一台风机负责,当2个防烟分区的排风量总和大于排烟量,而且该防火分区平时需要补风,问问各位 现在改防火分区的补风量怎么算?是按照排风量的80~90%计算 还是按照大于排烟量的50~80% 计算 ,两个分区的总和排风量在40000m/h ;排烟量只有30000m/h。



追问:地下车库平时的补风是不是在没有车道补风的情况下就需要补风?
免费打赏
yufeimen0000
2012年11月25日 18:43:36
12楼
你说的似是而非的,第一一个防火分区一套补风在控制原理上是合适的,只不过要换成双速的;第二假如一个防烟分区着火为什么要关闭另外一个防烟分区?哪个防烟分区着火,由自控排风转换为排烟,排烟防火阀开启,补风根据情况看一个防烟分区着火还是2个,选择风量;至于说防火阀不能开了关,关了开,这个我不清楚,举个例子吧,板式排烟口平时关闭,火灾时开启,280°关闭;排烟防火阀也是这样的,有什么问题么?我们设计虽然要严谨,但是不能太想当然了
回复
进击的考拉
2012年11月26日 15:16:08
13楼
学习学习!!
回复
ll398094896
2012年11月27日 10:48:09
14楼
学习了
回复
lysapphire
2012年11月28日 16:51:28
15楼
当火灾确认后,同一排烟系统中着火的防烟分区中的排烟口(阀)呈开启状态,其他防烟分区的排烟口应呈关闭状态,哪来上面所说的问题
当汽车库不具备自然进风条件时,应设置机械送风、排风系统。
回复
qhwsjy01
2012年12月05日 18:42:19
16楼
1.车库排烟最好按防烟分区独立设置排烟、补风风机,
2. 一个防烟分区一个排(烟)风机,一个补风机
3. 排烟口与排烟口合用,单层百叶即可,最好上至!
回复
小5555
2013年02月27日 14:41:00
17楼
yufeimen0000 发表于 2012-11-25 18:43 你说的似是而非的,第一一个防火分区一套补风在控制原理上是合适的,只不过要换成双速的;第二假如一个防烟 …车库一般排烟排风管共用吧? 你做车库都做常闭的板式排烟口吗?? 看明白了吗
回复
zanelzy
2013年03月02日 08:59:47
18楼
谢谢分享!
回复
shijiazhuang0
2014年07月01日 16:45:00
19楼
地下车库的一个防烟分区的排烟和排风风管可以合用的,排风机是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速,送补风机也是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速。排风烟机是一个防烟分区一台,送补风机是一个防火区一台。 我的问题是送补风机的风量不宜小于排烟量的50%,这个排烟量是防火分区俩个排烟机风量之和还是最大防烟分区排烟机风量???????
回复
niuniubeiqq
2017年01月13日 08:56:38
20楼
多谢楼主无私分享
回复
niuniubeiqq
2017年01月13日 09:01:17
21楼
我觉得补风量应该是二个排烟风机风量之和的50%,因为一个防火分区,一个防烟分区发生火灾时其实二个防烟分区的排烟都要开