一个防火分区有两个防烟分区由一台风机负责,当2个防烟分区的排风量总和大于排烟量,而且该防火分区平时需要补风,问问各位 现在改防火分区的补风量怎么算?是按照排风量的80~90%计算 还是按照大于排烟量的50~80% 计算 ,两个分区的总和排风量在40000m/h ;排烟量只有30000m/h。追问:地下车库平时的补风是不是在没有车道补风的情况下就需要补风?
一个防火分区有两个防烟分区由一台风机负责,当2个防烟分区的排风量总和大于排烟量,而且该防火分区平时需要补风,问问各位 现在改防火分区的补风量怎么算?是按照排风量的80~90%计算 还是按照大于排烟量的50~80% 计算 ,两个分区的总和排风量在40000m/h ;排烟量只有30000m/h。
追问:地下车库平时的补风是不是在没有车道补风的情况下就需要补风?
2楼
40000X80%=32000
30000X50%=15000
取大的32000,每个防烟分区设一个补风联动口,32000/2=16000,满足每个防烟分区的补风量。
回复
3楼
你这排风量都大于排烟量了,还搞这么费事干什么呢。排风量排烟量40000,补风量80%。
一切OK
回复
4楼
怎么会排风量大于排烟量?
回复
5楼
排风量是按整个车库考虑了,排烟量是按防烟分区计算的。。。
回复
6楼
建议这样的话还是分设两台风机比较好。
回复
7楼
在有大量汽车出入的情况下,排风量大于排烟量完全有可能。比如车站的地下候车区,大量的出租车处于启动状态。废气量很大的,排风量8-10次很正常。
回复
8楼
比如你防烟分区2个,各1200m2,层高我估计4.2或4.5,排烟时两台排烟风机都要开是60000,补风取40000*0.8=32000>60000*0.5=30000,这样正确,就是俩防烟分区,设一台补风机32000就行了
回复
9楼
车库这种平时火灾共用系统 真心不建议两个及以上防烟分区共用,那你怎么控制? 加入某个防烟分区有火情,是要关闭另一个防烟分区的排烟口? 做不到的,这样做就是很乱了, 排烟防火阀一般只能做一次电动开启或一次关闭 不能关了开或开了关,也不保险,所以你分防烟分区就没什么用了。你这套系统就一个风机怎么做到单独控制每个防烟分区? 好好想想,作为暖通的同行,劝你把设计做到最保险,别给自己找麻烦,必须强势点,要机房,要管井。。。。。 NND
O(∩_∩)O~
回复
10楼
哈哈,9楼说得好,该要机房的地方就得要。车库排烟最好按防烟分区设置排烟风机,一个防烟分区一个排风机,补风机可以按防火分区设置。防火分区内有直通室外的车道,且车道口不设防火卷帘门的话就可以利用车道补风。
[