请问各位我刚看一份图纸,新风是直接接风机盘管上面的,走廊有新风口.新风这样子不需做回风的吗?
请问各位我刚看一份图纸,新风是直接接风机盘管上面的,走廊有新风口.新风这样子不需做回风的吗?
12楼
直接接也是可以的,只是在选择风盘的时候会有些数据上的差别!
回复
13楼
怎么回事?发不出去了!
直接接也是可以的,只是在选择风盘的时候会有点数据上的差别!
回复
14楼
我也遇到过这样的问题,不清楚,这种把新风直接接到风盘的回风箱里是承担了室内负荷还是没有承担室内负荷啊?
不太清楚~!
回复
15楼
quote]以下是引用wanmeipingguo在2007-08-31 12:48:25.0发表的内容:
我也遇到过这样的问题,不清楚,这种把新风直接接到风盘的回风箱里是承担了室内负荷还是没有承担室内负荷啊?
不太清楚~!
没有,加新风是要算冷负荷的。
回复
16楼
看新风与风盘回风对接时,新风有没有做处理,如果没有,那么风机盘管就要承担新风负荷,有则不需要。看有没有回风就更简单了,风盘有没有回风口。理论讲,全新风系统,还不如做个新风机再往各个房间送风。
回复
17楼
不知道是否符合规范要求,但是实际施工中是有这样做的,而且效果应该还不错。
回复
18楼
一般新风经新风机组处理后再与风机盘管回风相连,盘管不承担新风负荷。这种方式房间的换气次数较少当风机盘管不开的时候新风量不就减少了么
回复
19楼
看新风与风盘回风对接时,新风有没有做处理,如果没有,那么风机盘管就要承担新风负荷,有则不需要。看有没有回风就更简单了,风盘有没有回风口。理论讲,全新风系统,还不如做个新风机再往各个房间送风。
回复
20楼
新风可以风盘的送风口合二为一的,美观,至于承担不承担冷负荷得看你设计的思路了,风盘设计的大的话,新风可以不做处理的
回复