【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
coolheating
2011年03月30日 19:46:11
来自于中央空调
只看楼主

同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。也就是说回风工况的可以当成新风工况来用

同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。
也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
免费打赏
whitewofesame
2011年03月30日 20:47:30
2楼
机组在设计的时候,进出水管径已经按新风最大负荷所需水量校核过了,因此无论新风工况还是回风工况,机组的外形结构接管尺寸都是一样的。呵呵..............
回复
gtbilly
2011年03月30日 22:38:35
3楼
鄙人觉得外形(同风量)和内部(同风量、同排管)都是一样的,无非是一个水量不同,造成处理的冷量不同,接管可能相同,也可能不同,看水量。
回复
zyhlyx
2011年03月31日 09:02:54
4楼
表冷器排数不一样,新风工况多!
回复
nyf305921
2011年03月31日 12:44:12
5楼
空气参数不同,同样会引起冷量不同。

冷量=f(结构,水量,水温,风量,风进口参数)
回复
jyp0212
2011年03月31日 14:38:48
6楼
应该是一样的
回复
numbb
2011年03月31日 17:08:14
7楼
新风一般是6排管,回风可以是4排管,所以新风机组处理回风问题不大,回风机组处理新风就有问题了~
回复
sula155
2011年03月31日 19:31:07
8楼
只要你选的是组合式空调机组,两者没啥区别,只是没有混合段,其他基本一致。其他参数一句选型而定。
回复
zhaowenliangde
2011年04月01日 08:08:17
9楼
空气处理机在处理新风和回风时的处理负荷的量是不一样的,因为新风和回风的工况是不一样的。
回复
zzg89850019
2011年04月01日 08:53:43
10楼
新风工况是指机组的进风参数不同,与机组的结构没有直接关系。也就是说机组可以处理各种不同参数的空气,表现的能力不一样,需要盘管能够满足使用要求。所以选择机组时不能只看样本参数,必须自己核算。要画焓湿图。
回复
t6306tom
2011年04月01日 09:46:42
11楼
机组结构设计时,是按照各种工况运行条件设计的,根据不同要求不同条件下决定采用什么工况来运行,也就是我们常讲的空调工艺。如果按照一个运行工况设计,如何调节呢。
回复

相关推荐