同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。
也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
12楼
空调机组的结构是一样的,不同的地方在于表冷器的水流形式以及管径、盘管列数等,有可能还会影响到电机功率
回复
13楼
问题很简单,四管制的新风空调箱,热水盘管靠近新风进口处(为了防止盘管冻坏)。而全空气空调机组则是冷盘管靠近回风处。
回复
14楼
新风工况和回风工况肯定不同啦,新风的盘管排数要多,冷量相对要大!
回复
15楼
一般来说,要求快速的话,基本上就是按照厂家的参数选择。在回风工况的基础上增加20%~30%的冷量来作为新风的余量。计算焓湿图的话,除非是用软件制作,一般的都是估算一下,留点余量就是。所以好多机组都是在回风箱开个口,接个管道出去室外,作为新风口,在这种情况下,焓湿图就比较复杂,难计算一些。
回复
16楼
外形结构虽然相同,但两者的所配的表冷器是不同的,新风工况和回风工况的在风量相同的情况下,冷却盘管处理焓差是不一样,就是说外表虽然一样,内涵完全不同,不能替换使用的。
回复
17楼
外形结构基本相同,但两者的所配的表冷器是不同的,新风工况的是6排管,回风工况新风一般是4排管。个人觉得不能替换使用
回复
18楼
新风、回风4、6、8排管都有的,在同盘管的情况是,就是一样的,只有水量不一样
回复
19楼
人家兄弟已给你斧正,你非但不接受,还提出这等业余做法,实在不妥。空调选型还是有基本的计算滴!如果做过星级酒店的兄弟都知道,咱所设计的温湿度并非厂家铭牌标注的额定工况。但是做了几次选型计算后,以后也不用计算,凭经验也可以知道大致选型了。
奉劝一句,不可直接迷信厂家提供的数据。
回复
20楼
那大哥是否是自己买铜管、铝箔、风机、板材等材料自己制作空调设备?如果是,那大哥你就完全不用看厂家的参数了。而且我的意思应该是没有表达清楚,只有在选型完成的情况下,才能去进行空调设备的选择。注意:选型计算和选择设备是两个不同的过程。我为我之前发言表达不清表示歉意。
回复
21楼
新风工况要大一些,接口是一样的。。。。。。。
回复