【请教】空气处理机组,在新风工况和回风工况下结构是否一样
coolheating
2011年03月30日 19:46:11
来自于中央空调
只看楼主

同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。也就是说回风工况的可以当成新风工况来用

同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。
也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
免费打赏
sula155
2011年04月03日 22:51:44
22楼
争论毫无意义,我只是建议设计方法,是否采用,与我无关。
但是,正是因为招标按厂家参数去弄,最后往往达不到设计所需要的效果。甚至还存在一些谬论,我们厨房的新风处理机组,我要选择30000m3/h,制冷量70kW,如按厂家提供参数,是不存在的。所以有些设计师就说,这个选型是错的。
须不知,我们所选的空调箱各功能段是由设计师要求的参数而定,但不是一味根据厂家提供。厂家提供的风量、机组外形尺寸才是我们在设计所要知道的,要不机房布置不了就完蛋了,其他的在招标的时候,厂家会根据你的参数来配置你需要的空调箱。但是客房风机盘管的选型就需要厂家提供修正后的参数供我们参考了。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-4-4 09:35 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年04月04日 09:35:11
23楼
空调箱的选型,应由设计方定风量、进风参数和出风参数,厂家根据设计要求去选型,样本上的参数只能大致看看,楼上的意见是正确的。
回复
jianhua4350
2011年04月04日 14:57:44
24楼
盘管的设计是按5度温差计算的,就算同一个盘管,在新风工况下和标准工况下的制冷量都不同,水流量也是这样得来的,根据能量守恒,空气放多少热,冷冻水就得吸多少热,由于设计的温差是5度,所以水流量就会增大,但是水阻力也会跟着增大,设计的时候要注意
回复
ybs056
2011年04月04日 21:16:46
25楼
外形结构虽然相同,但两者的所配的表冷器是不同的,外表虽然一样,内涵完全不同,不能替换使用的。
回复
yu75982672
2011年04月05日 11:01:13
26楼
学习学习 呵呵
回复
losekarl
2011年04月06日 09:12:01
27楼
新风和回风工况下的空气处理机组结构上大体一样,差别就在表冷器(排数,翅片数,回路数不一样)。回风的小,新风的大。在特殊情况下,新风工况机组可以当回风工况机用,冷热量要求肯定能满足,而回风工况下则不一定了,主要是冷热量可能满足不了。
新风工况机组基本只用一个风阀,而回风工况下有2个风阀。
至于选型问题,设计师在选型的时候,按自己的思路去选择冷量,具体空气处理机组的参数可以找厂家参考。技术实力强的厂家提供的参数有的时候比设计师提的强。总体而言,厂家选择的冷量一般会比设计师的大,留有的余量多。
回复
qq0536
2011年04月07日 10:28:50
28楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
逍遥自在1
2011年04月07日 13:29:51
29楼

是的,内涵完全不一样,说白了就是制冷(或者制热)的能力不一样。
回复
hxy4323085
2011年04月08日 16:18:50
30楼
新风工况和回风工况肯定不同啦
回复
bendy0106
2011年04月09日 14:10:04
31楼
新风工况和回风工况肯定不一样
回复

相关推荐

APP内打开