有些厂家的新风机与回风机是不分的,即同一台空气处理机既可作新风机又可作回风机。但是新风跟回风工况由于风量相同,冷负荷的不同,必然其通过水流量差别很大,那么在同一台机上是如何实现的呢?请高手解答。
有些厂家的新风机与回风机是不分的,即同一台空气处理机既可作新风机又可作回风机。但是新风跟回风工况由于风量相同,冷负荷的不同,必然其通过水流量差别很大,那么在同一台机上是如何实现的呢?请高手解答。
2楼
在AHU上开一个新风口就可以了,在大型的工程都是这样用的,算负荷的时候把新风负荷算进去就行
回复
3楼
2楼兄弟,答非所问。
楼主问的是机组本省如何实现新风工况和回风工况水流量的问题。
在机组出厂时,都会有电脑版设定好程序来切换新风和回风工况的。
回复
4楼
其实就是水盘管的水阻力问题,不用搞什么切换
回复
5楼
新风机组一般设连续调节的电动调节阀,可控制水量。水量差别大本身没有问题,只要能实现送风温度要求就好了。
回复
6楼
这个问题我觉得是这样:空调箱(盘管)一般最大处理负荷为新风工况,而无新风时的工况负荷最小,因此空调箱在有回风时的处理负荷会介于这二者之间,具体的变水量调节是根据回风温度调节水阀的开度大小。
回复
7楼
有机会 我问问厂家是怎么控制的,这个问题我也很纠结。。
回复
8楼
有些厂家的新风机与回风机是不分的,即同一台空气处理机既可作新风机又可作回风机。但是新风跟回风工况由于风量相同,冷负荷的不同,必然其通过水流量差别很大,那么在同一台机上是如何实现的呢?请高手解答。-----做一个湿度、二氧化碳浓度、温度、水流量、新风和回风量的联动控制。
回复
9楼
这实际上是一个表冷器选择的问题,新风和回风工况表冷器是不相同的
回复
10楼
不要啥问题都高手解答,看这句话烦。
进风工况与水量不同,加上控制措施,即有不同工况。
回复
11楼
新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室 新风机
内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。
回复