关于回风工况和新风工况的疑惑。
maochencong1234
2014年12月01日 16:03:11
来自于中央空调
只看楼主

一个餐厅使用全空气系统,一个空调机房里放了一台组合式空气处理机,现在算出餐厅冷负荷是300KW,然后我查了下组合式空气处理机样本,上面写着回风工况和新风工况,那么我应该选哪个?

一个餐厅使用全空气系统,一个空调机房里放了一台组合式空气处理机,现在算出餐厅冷负荷是300KW,然后我查了下组合式空气处理机样本,上面写着回风工况和新风工况,那么我应该选哪个?
免费打赏
poorpc
2014年12月02日 09:15:50
2楼
你的冷量是估的?按面积估算?餐厅一般都是回风工况,供参考。
回复
maochencong1234
2014年12月05日 10:24:37
3楼
poorpc 发表于 2014-12-2 09:15 你的冷量是估的?按面积估算?餐厅一般都是回风工况,供参考。你意思是不用送新风?
回复
poorpc
2014年12月06日 22:22:18
4楼
草蛋的青春々 发表于 2014-12-5 10:24 你意思是不用送新风?我的意思是样本的回风工况说的是“新风+回风”工况,新风工况说的是“全新风”工况。我说的你的冷量是估的意思是:冷量的计算必须算新风、电气照明、电气、维护的负荷,不知你的300包含哪些
回复
wu.ye
2014年12月07日 08:45:33
5楼
样本上新风是全新风,回风是全回风,实际我们常用的是部分新风。所以我们应该据新风量与回风量的比计算冷热负荷
回复
wu.ye
2014年12月07日 08:45:56
6楼
一般用插入法
回复
wangxch139
2014年12月07日 12:26:24
7楼
所谓新、回风工况,指空调器吸入的全新风和室内回风空气热湿负荷不同。相同的表冷器(内通相同的冷热载体)表面流经不同物性参数(温度、含湿量)空气时,其传热推动力必然不同(见传热学基本原理),温差越大推动力越大(也就是传热效率越高)。
回复
maochencong1234
2014年12月08日 14:07:29
8楼
poorpc 发表于 2014-12-6 22:22 我的意思是样本的回风工况说的是“新风+回风”工况,新风工况说的是“全新风”工况。我说的你的冷量是估的 …300是估的 然后直接选回风工况的冷量 有没有问题这样
回复
maochencong1234
2014年12月08日 14:12:28
9楼
wu.ye 发表于 2014-12-7 08:45 样本上新风是全新风,回风是全回风,实际我们常用的是部分新风。所以我们应该据新风量与回风量的比计算冷热 …你楼上的说回风工况是新风+回风 你又说是全回风 我糊涂了
回复
maochencong1234
2014年12月08日 14:12:56
10楼
poorpc 发表于 2014-12-6 22:22 我的意思是样本的回风工况说的是“新风+回风”工况,新风工况说的是“全新风”工况。我说的你的冷量是估的 …为什么楼下的和你说的不同
回复
poorpc
2014年12月08日 14:29:23
11楼
草蛋的青春々 发表于 2014-12-8 14:12 为什么楼下的和你说的不同因为楼下的样本跟我不同
回复

相关推荐

APP内打开