关于回风工况和新风工况的疑惑。
maochencong1234
2014年12月01日 16:03:11
来自于中央空调
只看楼主

一个餐厅使用全空气系统,一个空调机房里放了一台组合式空气处理机,现在算出餐厅冷负荷是300KW,然后我查了下组合式空气处理机样本,上面写着回风工况和新风工况,那么我应该选哪个?

一个餐厅使用全空气系统,一个空调机房里放了一台组合式空气处理机,现在算出餐厅冷负荷是300KW,然后我查了下组合式空气处理机样本,上面写着回风工况和新风工况,那么我应该选哪个?
免费打赏
whistlerxi
2014年12月08日 16:50:21
12楼
回风工况所对应的制冷量是在特定的进风干湿球温度和进出水温度情况下的制冷量,当你是混合风情况下,根据回风和新风混合比算出混合状态的进风干湿球温度,根据这个温度查看机组的制冷量曲线对应的制冷量就是实际制冷量了
回复
wu.ye
2014年12月09日 08:15:47
13楼
呵呵,你问问样本的厂家吧!

他有解释权的。
回复
wu.ye
2014年12月09日 08:18:39
14楼
他说的可能是书上的解释
回复
wu.ye
2014年12月09日 08:19:15
15楼
你要的是样本上的意思
回复
轻云之蔽月
2016年08月23日 13:40:04
16楼
是不是可以这么理解哈?不做新风的话就给看那个回风工况参数,做新风就要看那个新风工况参数??我看楼上的各位都扯的好麻烦
回复
轻云之蔽月
2016年08月23日 13:40:54
17楼
轻云之蔽月 发表于 2016-8-23 13:40 是不是可以这么理解哈?不做新风的话就给看那个回风工况参数,做新风就要看那个新风工况参数??我看楼上的 …因为如果你要做新风,新风要带走热量,所以新风工况的冷热量大些