洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢?
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2024年02月29日 13:43:41
只看楼主

洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢? 首先满足卫生标准的新风量     保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。

洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢?


首先满足卫生标准的新风量

   

保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。


满足卫生标准的新风量分两种情况:


1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。


2) 对于车间内存在的有害气体发生的情况,应该根据车间内所含有害气体的 允许浓度 来计算稀释室内有害气俸的新风量。


补偿室内排风和保持室内正压所需新风量

   

《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:新风量取满足卫生要求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。


为了防止外界环境空气(含有害气体的空气)进入洁净室内,干扰车间的温度、湿度,破坏车间内的清洁度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持车间、厂房的正压。


当系统中的送、回风系统调节阀调节到送风量大于车间回风量时,车间内即呈正压状态,而送、回风量差(即需补充的新风量)就通过门窗的不严密处(包括门的开启)渗出。


室内的正压值正好相当于空气从缝隙渗出时的阻力。一般情况下,室内正压在5~  lOPa 之间即可满足要求,如果正压过大不但没有必要,而且还降低了系统运行的经济性。


在净化车间工程中当洁净室内有排风柜等局部排风装置时,为了不使洁净室内产生负压并保持正压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量,排风量可根据排风罩口的面积和罩口排风风速确定。


洁净室新风量的计算方法在净化车间工程中占据很高的重要性。


所以我们一定要方方面面的注意细节问题,为工作在生产车间的工作人员打造一个全新的洁净空间,从而也进一步提高了工作效率,促进经济的发展。


为保证空气洁净度等级的送风量

   

根据热、 湿负荷 计算确定的送风量。


向洁净室内供给的新鲜空气量。


《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。