冬季舒适性空调室内温度调节能全用新风吗?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2006年08月28日 19:13:40
来自于通风排烟
只看楼主

小弟在杭州做一个餐厅的改造工程,在杭大路世纪广场,原来的包厢总的新风量是28000立方/小时,排风量是32000立方/小时,在冬季的时候,餐厅大堂需要开制热的时候,包厢内仍然是需要开制冷的,小弟是广东的,冬季的情况没怎么见过,请教各位大虾,这样的情况有哪些原因可以引起,该如何解决?

小弟在杭州做一个餐厅的改造工程,在杭大路世纪广场,原来的包厢总的新风量是28000立方/小时,排风量是32000立方/小时,在冬季的时候,餐厅大堂需要开制热的时候,包厢内仍然是需要开制冷的,小弟是广东的,冬季的情况没怎么见过,请教各位大虾,这样的情况有哪些原因可以引起,该如何解决?
免费打赏
zhangxin135
2006年08月29日 09:33:14
2楼
用冬季新风是可以的
但是要控制风口的风速
不要太高
回复
ziyiyinzhe
2006年08月29日 19:32:04
3楼
没说清楚,包厢内在冬季的时候,即使用新风,仍然是温度高,热的人受不了,问题出在哪里?新风量不够?还是排气量大?包厢的面积在2500平方左右。
回复
zhangxin135
2006年08月29日 21:49:28
4楼
估计是风量小了
冬季内部房间的冷负荷估计还是很大
新风量过小
回复
ziyiyinzhe
2006年09月01日 14:55:52
5楼
会不会和他原先设计的排风量也有关系呢(排风大过新风)?
回复