如题,对于一般的舒适性空调,我们会经常看到某空调区域“温度18~27℃,湿度40%~60%”等字眼。我们知道,在计算空调负荷的时候,所选用的室内温度或湿度是一个定值(如温度26℃,湿度60%),那么那个温度的范围(18~27℃)或者湿度的范围(40%~60%)是怎么得来的呢,比如温度怎么知道是18~27℃,而不是19~28℃呢?又是怎样控制的呢,是用温度探测器吗?对于工艺性空调如25±1℃,除了建筑围护结构,空调送风温差及换气次数,要满足规范规定的标准外,又怎么知道它的温度范围是25±1℃,而不是25±2℃呢?
如题,对于一般的舒适性空调,我们会经常看到某空调区域“温度18~27℃,湿度40%~60%”等字眼。我们知道,在计算空调负荷的时候,所选用的室内温度或湿度是一个定值(如温度26℃,湿度60%),那么那个温度的范围(18~27℃)或者湿度的范围(40%~60%)是怎么得来的呢,比如温度怎么知道是18~27℃,而不是19~28℃呢?又是怎样控制的呢,是用温度探测器吗?
对于工艺性空调如25±1℃,除了建筑围护结构,空调送风温差及换气次数,要满足规范规定的标准外,又怎么知道它的温度范围是25±1℃,而不是25±2℃呢?
2楼
1、对于一般的舒适性空调,“温度18~27℃,湿度40%~60%”是指空调温、湿度的控制(或者说设定)范围,而不是精度。这个参数是业主提出的或规范要求的。在这个温、湿度范围内都是可以的。控制是采用温、湿度感应器件控制空调机组工作。
2、对于工艺性空调如25±1℃,是指温度控制精度,由工艺要求决定的,室内设定温度为25℃,上下误差不超过1℃。
回复
3楼
首先谢谢二楼的回复,对于概念性的东西,我还是有一点儿了解的,我想请教的问题主要是舒适性空调或者是工艺性空调的温度范围或者是精度是怎么实现的,还有如果是温度或者湿度探测器,这个探测器有没有布置要求。
回复
4楼
空调的温度范围或精度是通过安装在机组回风口处的温、湿度传感器,根据测得的温、湿度,与设定的温、湿度比较,指令空调机组的运行(制冷、除湿、加热、加湿)来实现的,对室内温湿度要求较高的场合,可将温湿度传感器设在工作区内(不影响工作的地方,根据现场实际来定)。如高精度实验室,一般会将温湿度传感器设在工作台上方,约距地面2m左右。
回复