从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设 三通调节阀 ,或在分支处设调节阀。
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用 双层百叶风口 ,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用 电动风阀 。
3.1 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
3.2 弯管的中心 曲率半径 不要小于其风管直径或边长,一般可用 1.25 倍直径或边长
3.3 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于 5b(b 为矩形风管的长边或圆形风管的直径 ) ,距后面的局部管件的距离应不小于 2b 。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
4.1 进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
4.2 宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
4.3 进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米,应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距。
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内 , 在走廊设排风管排风 , 为有效利用余热 , 排风机可设置于卫生间 .
8.4 氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用 散流器 。
8.5 风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露
②出风截面积 A=G/V ( G 为送风量),各方向截面积应一样
②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压
④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
空调房间并行送排风管时 , 送排风口尽量不要并列布置 , 最好交错布置
尽量使风在送风管内不倒走 , 确保良好的管内气流流动和出风效果
和三通相接的管径要于三通的口径保持一致 , 不要变径 , 避免局部损失过大 .
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气 ( 尤其是 CO2) 的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m2 的新风量。
计算公式:必要风量 (m3/h)=A* 面积/人均占有面积
上式中, A 表示人均新风量 (m3/h) 通常进行估算时可使用 20m3/h 。
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40 ~ 50dB ( A )之间,即相应 NR (或 NC )数为 35 ~ 45dB ( A )。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4 ~ 7m/s ,支管风速为 2 ~ 3m/s 。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8 ~ 10m/s 。
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用 2 ~ 5m/s 。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在 3~4 米的房间大约取风速在 2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25 平方米的面积,其风量大约在 500 立方米左右。
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4 ~ 5m/s ,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3 ~ 4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5 ~ 2m/s ,若用于走廊回风时,取 1 ~ 1.5m/s 。
在风管设计尽量小的情况下保证主管风速 5m/s ,支管风速 3m/s ,
风管计算公式:所选设备风量÷ 3600÷ 风速 = 风管截面积
同时注意保证风管:长边÷短边≤ 4 一般不要> 4 特殊情况特殊对待。风口的选择:所选房间风量÷ 3600÷ 风速 = 散流器喉部截面积
注意 : 双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷ 0.7
1) 等阻尼法 ( 等压法 ) 是一种方便的计算法,适用于多种场合。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管 0.08-0.15mmH2O/m ,回风管 0.06- 0.1 mmH2O/m 作为基准。
注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在 3 米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
? 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失 4pa 左右。
? 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失 6pa 左右
3 )风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤ 5 米)
④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
Q h = L ? V ?( C TW - TN )
V ――空气容积热容,夏季按 0.46W ?h / (m 3 ?℃)计算,冬季按 0.4W ?h / (m 3 ?℃)计算
如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大于 20W/ ㎡,但是采用节能灯照明负荷一般小于 5 W/ ㎡,所以应参考照明设计进行计算。
对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过 50W/ ㎡(按建筑面积算),房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以,在设计计算时,太阳透光辐射热大于 50W/ ㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的。
包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算。
以上六项计算后,把结果相加,所得数值即是建筑物的总冷热负荷。但是在计算建筑物热负荷时,照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。
要综合考虑地区、经济条件和节能要求等因素,根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ 19-87) 的规定,对于舒适性空调,室内设计参数如下:
夏季:温度应采用 24~28 ℃;冬季:温度 应采用 18~22 ℃;
相对湿度应采用 40%~65% ;相对湿度 应采用 40%~60% ;
风速不应大于 0.3m/s 。风速 不应大于 0.2 m/s 。
标准中给出的数据是概括性的。对于具体的民用建筑而言,由于各空调房间的使用功能各不相同,而其室内空调设计计算参数也会有较大的差异。以下为各种不同用途房间的室内空调设计计算参数可参照以下表格中的数据确定。