双路市电可以给应急负荷供电吗??
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2012年11月19日 21:39:42
只看楼主

1、双路市电可以给一二级负荷供电,但应急负荷(应急排风机、应急工艺设备)算几级负荷?2、如果用双市电互为备用给应急负荷供电,算不算并列运行?是否违反了“GB50052-2009 4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。”?3、两路市电下设两台变压器互为备用,平时各带一半的负荷,如果都其中一台变压器检修或故障了,另一台变压器是不是要承担所有的应急负荷?如果应急负荷的量很大,一台变压器承担不了所有的应急负荷,是不是要在选择变压器时把变压器的容量加大?

1、双路市电可以给一二级负荷供电,但应急负荷(应急排风机、应急工艺设备)算几级负荷?
2、如果用双市电互为备用给应急负荷供电,算不算并列运行?是否违反了“GB50052-2009 4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。”?
3、两路市电下设两台变压器互为备用,平时各带一半的负荷,如果都其中一台变压器检修或故障了,另一台变压器是不是要承担所有的应急负荷?如果应急负荷的量很大,一台变压器承担不了所有的应急负荷,是不是要在选择变压器时把变压器的容量加大?
免费打赏
mzwl2009
2012年11月19日 22:01:01
2楼
第1条,补充一下,意思就是“应急负荷”和“一二三级负荷”,这2个概念什么区别?
平时负荷等级都是按一、二、三级来分的。而设备专业提的需要挂应急电源的应急负荷(比如要求挂应急电的冷机、风机、工艺设备等)算几级负荷?

第3条,补充一下,比如应急负荷1200kva,普通负荷500kva,总共1700kva,大致可以选择两台1000kva的变压器,但如果其中一台变压器检修了,另一台变压器1000kva的容量承受不了全部1200kva的应急负荷,那变压器选择1000kva算不算选错了?要不要加大到1600kva?
回复
fjd9213
2012年11月20日 16:58:01
3楼
1、没有应急负荷的概念,只有消防负荷,负荷分类详见规范。
2、互为备用就满足不并列运行的要求。
3、如题所说的应急负荷应为一、二级负荷,变压器在一台故障情况下另外变压器应满足一、二级负荷的供是要求,故要加大到1250kva,为个时候不需要考虑容量系数
回复
ad52470
2012年11月20日 17:17:25
4楼
板凳说的很对,工艺设备的重要性可以问一下工艺专业的设计人员,不过火灾发生的时候所有工艺设备又要切除的
回复
maomao121212
2012年11月20日 21:49:58
5楼
2路市电可以看作两个独立的电源,我们公司就是这样用的
回复
sertise
2012年11月21日 11:26:31
6楼
一般涞说,如果两台变压器互为备用,一台变压器出问题,另一台可以问工艺的,不需要100%带剩余的负荷,只需要保证其中重要的负荷。有些地方,两变压器互为备用,平时两台变压器的负载率可能只有50%,这种情况也不是没有的。
回复
zc_wishly
2012年11月21日 12:42:08
7楼
没接触过,学习一下
回复
ssqqugamd
2012年11月21日 12:55:58
8楼
1,可以在市电网中的不同变压器或变电所引来的两路电源,可以算作两路电源或为应急电源。
2,你应按负荷性质按规范来划分一、二、三级负荷,消防应急电源属于一级负荷。
3,你应作供电负荷计算,按计算负荷大小来选择变压器并且留5%--10%的富裕容量,不能简但的设备容量相加。如果是两台变压器并列的线路变压器组,其中一台必需满足一级负荷的供电。
回复
wangjiashu521
2012年11月22日 10:03:47
9楼
学习下
回复
hha55025
2012年11月22日 20:54:05
10楼
看得有点晕了。学习的时候,不能分心啊!
回复
会飞的海豚
2012年11月23日 10:21:22
11楼
一级负荷中特别重要负荷要设置第三电源,就是柴油机或其他备用电源,民规上说的很清楚。
回复

相关推荐

APP内打开