小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
22楼
管道增加,相应的沿程阻力减少,流量增大,末端设备的进出水压差只有可能稍微变大,有利于采暖设备.但相应的实际效果是底层采暖差.1、建议检查底层的支管道,有可能脏堵,也有可能是整改施工后管道没有进行清洗2、检查是否增加了末端使用设备.
回复
23楼
把补水泵压力调高点啊 压力主要取决补水泵
回复
24楼
降低原因详附件。
解决办法:想先问问你为什么管径要改大? 如果用户量和负荷都没什么变化,就主动减小管网(水泵进出口)阀门的开度,增加管网阻力,让水泵回到原来的工作点。
如果是其它原因二需要增大管径再说
回复
25楼
:L了了:o啦啦啦
回复
26楼
承袭楼上的,我也来打酱油下
回复
27楼
kingzhen11 发表于 2012-11-26 23:02 末端阻力系数不变的话,压差会增加,会不会是虽然干管压降有所降低,但水泵扬程下降得更厉害,导致最不利环 …最不利的底层不热上层会热吗。是不是还要考虑供热管子的形式