小区供暖主管道增粗以后,循环泵压力降低的原因
ngsmerrymax
2012年11月16日 23:27:54
来自于采暖供热
只看楼主

小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。

小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
免费打赏
gongguanglong
2012年11月17日 09:28:03
2楼
主管增粗后系统阻力减少,循环泵自动改变工况(流量增大,扬程降低);你测量一下供回水温差,如果温差小,可能是锅炉能力不足;如果温差大,说明还要加大泵的流量。
回复
zwloveu
2012年11月17日 09:56:55
3楼
效果不好肯定不是改管的事。管道改粗,效果会变好,查查别的地方吧
回复
sybxbjb
2012年11月17日 19:46:15
4楼
供水主管道加粗,泵的出口阻力减小,流量就会增加,相应的出口压力也会减小.泵没有换,功率就没有变,功率约等于:流量和出水压力的乘积. 要想解决,可以通过控制回水管的阀门开度,关小开度,减少流量,就可以提高系统压力.
回复
flier_01
2012年11月17日 20:57:24
5楼
管道阻力降低,水泵的运行工况发生变化,
水泵的扬程是会降低的。
但是,如果末端阻力不变,末端入户的压差只会增加不会降低。
所以不应该是管道变粗引起的。
查找下其他原因看看
回复
xyb-hacking
2012年11月19日 11:26:34
6楼
这个是水泵运行工况问题,你查查该水泵的工况图表,一般来说水泵流量和扬程是有线性关系的,如果系统阻力降低很多,它的流量就会增加而总输出功率不变,其扬程输出也会降低。建议重新校核下水力数据。
回复
adingkgb
2012年11月20日 16:26:35
7楼
如果其他方面都正常,单单是管道管径增大,那么沿程阻力应该降低,对系统来说阻力损失减小,水泵扬程会减少,但末端换热设备的供回水压差不会减少啊
回复
yourwzj
2012年11月21日 16:00:44
8楼
水泵没变,期功率输出压力值是一定的,其管道每段动能一定,但是管道增粗,其速度肯定的降低,气压力值也会随着降低。。。
回复
rzrfchw599
2012年11月21日 21:36:12
9楼
不是管道的原因吧,水泵扬程换个系统会变小吗?
回复
rfggg
2012年11月22日 10:20:59
10楼
我觉得是流量增大的原因
回复
liyifu19381223
2012年11月22日 10:52:45
11楼
底层暖气不足,是所有楼房的底层还是部分楼房的底层?如果是个别楼房的底层,应该是该楼层的支管出了问题。进入该管的热水流量减少了,或许是水碴、铁锈阻塞了该支管道。如果所有楼房的底层都有供暖不足,那就是另外的事情了。应该不是水泵的问题,也不会是供暖主管增粗引起的。