小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
12楼
管道改造后,底层暖气不足,是所有的底层还是个例?一般小区供暖主管加粗对供暖会有利。若所有的底层都有供暖不足,几乎不可思议,会不会改造后误接以至于有支管段路情况。
回复
13楼
去年的情况是怎样的?是因为什么原因改造管道?
回复
14楼
1.循环泵的压力减少查水泵的特性曲线,流量增加,其压力是否在下降范围,否则调整水泵的出水阀门,使其流量与减少,增加压力。
回复
15楼
高手真多 ,学习了,还是打酱油的。
回复
16楼
不可能是主干管加粗的原因,可能是改管时把管道堵了或是阀门没开,不清楚你说的压力值是什么位置读出来的,关键是查看一下水泵进出口的压差值是否比原来还大,如果比原来大就是这个原因了。
回复
17楼
末端阻力系数不变的话,压差会增加,会不会是虽然干管压降有所降低,但水泵扬程下降得更厉害,导致最不利环路最底层压力不够。
回复
18楼
管道加粗阻力减少扬程减少,定压不变,那么供水压力减少是正常的,但是减少这么多而且有部分不热我分析是流量增大了之后原来的流量不平衡的问题加重,
回复
19楼
速度降低 动压下去了 静压应该上升吧
回复
20楼
学习了,谢谢
回复
21楼
主管道管径增粗太大的话,流量增大,扬程减少,水泵功率同时也会增大。至于有些人说的阻力会减少,泵扬程增大,但这增大的一点点扬程能量,完全抵消不过扬程转化为流量的扬程。总体扬程会减少很多,必须用来客服流量。水泵扬程肯定降低很多。so水泵功率在增大,楼主应该看看水泵的电流去。。。小心烧泵。