现由于市政供回水的温度已经达到小区热网所需(95/75),但是压力达不到要求,需增加一台加压循环泵,其流量和扬程我已经确定,可是不知道泵站如何与市政网络连接,在市政供回水口都需要什么设备。麻烦各位给与解答!!!

现由于市政供回水的温度已经达到小区热网所需(95/75),但是压力达不到要求,需增加一台加压循环泵,其流量和扬程我已经确定,可是不知道泵站如何与市政网络连接,在市政供回水口都需要什么设备。麻烦各位给与解答!!!
godsite
2004年12月14日 15:23:15
2楼
增压供水后在返回市政网的回水口处还要加减压设备吧
回复
dlwyg
2004年12月14日 17:06:08
3楼
在供水一侧加两个增压泵(一用一备),泵前后设阀门、过滤器、压力表;泵后加阀门、压力表。另对泵组前后做一个旁通连接,旁通管上加阀门。
我想就可以了。
回复
dlwyg
2004年12月15日 08:39:34
4楼
补充一下:泵出口加止回阀
回复
godsite
2004年12月15日 10:34:35
5楼
水泵出口不加减压装置会影响整个管网的供热效果,版主考虑一下
回复
dlwyg
2004年12月15日 12:23:49
6楼
楼上仁兄你好:只要加一个小扬程泵,比如5米左右,应该不会对整个外管网形成很大影响.
回复
godsite
2004年12月15日 13:19:45
7楼


如此小的泵应该不会有啥影响,不过需要加压供水的多半是高层建筑。不知楼主的工程具体情况如何,最终还是要具体分析才行!
回复
huanxf05
2004年12月15日 18:41:30
8楼
谢谢大家支招,另外除了加上述设备,还需要增加什么过滤器吗???
回复
huanxf05
2004年12月15日 18:45:42
9楼
谢谢大家支招,另外除了加上述设备,还需要增加什么过滤器吗???
回复
godsite
2004年12月15日 19:30:29
10楼
如果用户端有计量表那在热力入口加装粗除污,热表前在加过滤器就行了
回复
shangfeng_79
2004年12月15日 20:45:31
11楼
一定要慎重