现由于市政供回水的温度已经达到小区热网所需(95/75),但是压力达不到要求,需增加一台加压循环泵,其流量和扬程我已经确定,可是不知道泵站如何与市政网络连接,在市政供回水口都需要什么设备。麻烦各位给与解答!!!

现由于市政供回水的温度已经达到小区热网所需(95/75),但是压力达不到要求,需增加一台加压循环泵,其流量和扬程我已经确定,可是不知道泵站如何与市政网络连接,在市政供回水口都需要什么设备。麻烦各位给与解答!!!
lwjlwj
2004年12月16日 23:33:12
12楼
可以考虑小区与网路直连,但应在网路回水管安装压力调节阀,在网路供水管安装加止回阀,其作用是保证小区用户系统不倒空,不超压。
回复
xhf1
2004年12月17日 16:31:12
13楼
可采用高层直连设备,与外网直连,该设备由配套增压泵,静压隔断设备构成.
回复
xhf1
2004年12月17日 16:37:35
14楼
静压隔断设备可防止本建筑采暖系统运行时压力不影响到外网压力工况.
高层直连设备原理为双水箱原理.
回复
bowyorzhui
2004年12月18日 23:13:34
15楼
一定要注意了,你能加泵可能得热力公司同意!
不行加个换热站!
回复
喋血东京
2004年12月19日 10:32:19
16楼
我觉得热力公司不会同意你在热网上直接加泵抽水吧?
就象自来水一样?市政压力不够的话,他们都不同意!要自己先设水箱的!
我觉得还是加换热站!你加了泵可能会影响其他用户吧?
回复
huanxf05
2004年12月20日 18:53:14
17楼
谢谢大家支招,我又收益非浅呀,在学校学过这方面的,就是刚一接触就不知道如何下手了,再次谢谢大家
回复
dlwyg
2004年12月23日 15:51:54
18楼
讨论了这么多,以上各位的观点有些分歧,这主要还是因为楼主没有讲清楚是循环压力不够还是系统静水压力不够。我认为如果是前者,可以考虑加大总供热站房内网路循环泵的扬程或者在循环压力不足处局部设置管道增压泵来解决;如果是后者,可以考虑通过提高总供热站房内定压设置点来实现,也可以对比较高的部分高层直连系统来解决,还可以加换热站将高区热用户做成二次网与供热总网路分开的方式。