我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!

我小区采暖面积17000平米,准备建设换热站,楼层高度19米(6层),供热公司供水温度65度,进水压力4KG.进管DN200.采用地板辐射供暖。
请教各位专家:怎样选型换热站循环泵 流量? 扬程? 电机功率? 谢谢!
免费打赏
sybxbjb
2007年12月02日 20:02:13
2楼
要是供热公司的热水允许进户循环,可以不建换热站,建一个降温减压循环系统既可以了,连泵都可以不用了,19米加10米是你小区需要的最高压力即扬程。流量200-220t/和h。
回复
libo2000
2007年12月04日 18:05:20
3楼
> 要是供热公司的热水允许进户循环,可以不建换热站,建一个降温减压循环系统既可以了,连泵都可以不用了,
> 19米加10米是你小区需要的最高压力即扬程。流量200-220t/和h。

胡说!!
回复
wangxueyi
2007年12月07日 12:05:39
4楼
要是供热公司的热水允许进户循环,可以不建换热站,建一个降温减压循环系统既可以了,连泵都可以不用了,19米加10米是你小区需要的最高压力即扬程。流量200-220t/和h。有道理,65度,可用混水器降压降温.
回复
libo2000
2007年12月10日 11:06:27
5楼
> 流量200-220t/和h。
1.7W平米,按55w/m采暖指标,负荷大概950kw,地板采暖温差10度,水量约80m3/h。
> 19米加10米是你小区需要的最高压力即扬程
概念性错误,19m仅仅是最高压力即小区系统承压;“加10米”是什么?
总的扬程29m倒是有可能歪打正着!系统扬程根本就和层高(系统最高点)无关。
> 供热公司供水温度65度,
我怀疑是85度,LZ的笔误。65度供水,到家门口就没多少了。
> 65度,可用混水器降压降温.
这个方案行。
回复
bingyu0605
2008年11月13日 09:34:45
6楼

19米加10米适用于开式系统;一般为闭式系统,应该听这位 仁兄的
回复
liu117jun
2008年11月13日 15:10:50
7楼
安安斑竹请教一个问题,一个地暖小区算得的流量为400m3/h用两台200m3/h并联同时运行是否合理?