03(05)K404低温热水地板辐射供暖系统施工安装 很实用的地板辐射用图集,可作为施工参考,唯一缺点就是在伸缩缝部分与GB50019-2003有冲突,应该按照GB要求。

03(05)K404低温热水地板辐射供暖系统施工安装
很实用的地板辐射用图集,可作为施工参考,唯一缺点就是在伸缩缝部分与GB50019-2003有冲突,应该按照GB要求。
e27201f7b342d286aa08.pdf
4.2 MB
立即下载
免费打赏
liubinqiao
2010年08月15日 18:07:17
2楼
怎么没人顶呢,自己先顶一个,楼下继续:lol
回复
nightangel
2010年08月18日 22:48:44
3楼
非常不错哦
回复
dwyjj
2010年09月30日 12:13:11
4楼
:victory: 希望有用
回复
zlq198099
2010年10月03日 10:36:31
5楼
不错的资料,谢谢
回复
songdehai.s
2010年10月10日 13:25:05
6楼
支持一下‘呵呵
回复
jinshudang
2010年10月13日 14:48:31
7楼
不错不错,好东西,多谢楼主无私分享!
回复
sheepsky
2010年11月11日 08:39:38
8楼
下来看看!谢谢!
回复
ryt222
2010年12月14日 11:29:42
9楼
怎么没人顶呀!
回复
li7820
2010年12月16日 08:09:47
10楼
不错哦@!来学习一下先!~
回复
ss7083
2010年12月17日 22:00:36
11楼
下载学习了,谢谢楼主的无私奉献!:call: 伸缩缝部分与GB50019-2003的4.4.7确实不太一样,GB要求伸缩缝宽度大于和等于5mm,间距可适当增大到10m,而地面辐射供暖技术规程 JGJ142-2004 的5.3.13要求不宜小于10mm和8mm两种,比GB50019-2003要求的还要严格,我绝的还是按照严格的做比较合适,可看作是GB50019-2003的进一步规定,因为GB50019-2003出的早,而地热出版的晚些