低温热水地板辐射供暖施工流程工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。
工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试
1. 将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;
2. 用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。
3. 将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。
4. 将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;
5. 按施工图纸将加热管用塑料卡钉(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;
6. 连接管道井至分集水器的支管,将加热管与分集水器连接,并加装弯管器及波纹套管以保证加热管垂直度及露出地面部分防日光照射,安装结束后,注入水压做压力试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,一小时内压力降不大于0.05MPa,外观检查不渗不漏即为合格;
7. 压力试验合格4小时内,即回填混凝土,派专人检查混凝土运输通道是否有尖锐物体接触到加热管,并始终监督压力表。回填的混凝土标号为C15~C20,一般回填结束最少3天方可上人,28天后强度才能达到最大;
8. 调试期或供暖期时,应先将单户系统与整体系统分离开,即关上分户阀门,然后将单户系统用水冲洗,清洗过滤器直至流出清水为止,将热源送入单户系统,初次运行水温应在25℃~30℃,一周后将水温再调至系统正常工作水温。