低温热水地板辐射采暖设计步骤总结2008.11.15修改
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2008年10月29日 10:58:42
只看楼主

以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。

以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com

低温热水地板辐射采暖设计步骤总结:

1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷;
2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖物会影响加热盘管散热,故不再考虑减少热负荷计算的修在。
3. 确定供、回温度(55/45°C)及业主要求的地面装修材料;
4. 根据房间热负荷、可敷设加热管地面面积、水温、室内温度等进行地热管间距计算(由于地面敷设可以考虑成一个整体,不同外径加热管散热量基本可以参考De20(即《规程》附录A)【执行天正、鸿业相关地热计算】;
5. 由于《规程》3.7.5要求每套分集水环路的总阻力不宜大于30Kpa,而低温热水地板辐射采暖的局部阻力大约为沿程阻力的20~30%(包括加热管弯头、分集水器、阀门等),也就是说加热管的沿程阻力应控制在30000/(1+0.3)==23000/120=192Pa/m(控制每环120m),考虑各种因素,按0.8X192=153Pa/m(在《技术措施》P34要求室内最不利环路控制比摩阻为60~120Pa/m,在《技术措施》P41要求室外最不利环路控制比摩阻为40~100Pa/m),注意地热管温差小,流量大,不可以套用95/70相关数据表格。加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s) 。
总结De16(计算内径12mm)可以带到1.2~1.75KW;De20(计算内径16mm)可以带到2.0~3.5KW; De25(计算内径20mm)可以带到3.75~6.85KW---【参考鸿业水力计算软件或水力计算总结.xls】;
6. 选定加热管大小后,根据第4条提到的在满足水力条件下的负荷值,总负荷 除以每环负荷,可以计算出要求的环路总数,然后选择分集水器。分集水器型号一般按楼层、分区考虑设置;
7. 初步绘制盘管(本人一般用天正暖通7.6),根据第5条提到的各种管道所负担的负荷值,通过采暖热负荷指标可以大约计算出可以负担的采暖面积(比如热负荷指标为100W/㎡,De16的管道可负担12~17.5㎡,如果一个房间大于这个数值,建议分成2环,因为还没有考虑到房间盘管至分集水器的距离,建议每环管道长度控制在85~90m左右(偏保守了哦),当然最高限制不能超过120m)。
8. 分集水器箱尺寸一般长为300+Nx120(包括阀门等);厚115~180;高760~885,具体参考各厂家样本;
9. 主管水力计算,控制比摩阻60~120Pa/m即可【参考鸿业水力计算软件或水力计算总结.xls】;
10. 燃气两用炉选型取采暖和生活热水热量的最大值,并要求有一定余量。注意燃气两用炉样本一般给出的生活热水出流量加热温差是25°C,对于需要60°C热水与7°C冷水混合出37~40°C生活热水则要复核出水流量。且西南地区单管生活热水37~40°C生活热水的加热温差也是30~33°C;
11. 注意两用炉敷设在室外时,内部部件保温措施(业主在无人情况可能会关闭两用炉而又没有把管道内水泄掉);
12. 施工执行图集03k404。
13. 有待补充……

2008.11.15日补充第7条,并修改红色部分文字(笔误造成)。

《设计手册》--《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编
《规程》-----JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程
《规范》----GB 50019-2003采暖通风与空气调节设计规范
《技术措施》----2003全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力
图集03K404 低温热水地板辐射供暖系统施工安装(包括2005年局部修改版)008.11.15

[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-11-15 23:52 编辑 ]
cd5e747c7641e7453c89.rar
5.7 KB
立即下载
免费打赏
minyan11
2008年10月29日 20:03:45
2楼
总结的很好,继续!
回复
ydh1981
2008年10月30日 14:41:01
3楼
各位要是觉得好的同行,下载时留一个印,:lol
回复
haozio
2008年11月02日 15:21:14
4楼
整理的很好,谢楼主
回复
cys2221
2008年11月03日 16:43:00
5楼
基本按照这个流程设计的人很少了!除非是在设计院工作!一些小的地暖公司根本就没有这样的人才!
回复
shijiazhuang2
2008年11月06日 15:43:49
6楼
总结挺好的
回复
liutengxiao
2008年11月06日 17:20:08
7楼
看下 学习学习 谢谢了
回复
wjjkitty
2008年11月10日 21:05:48
8楼
下载学习了!辛苦楼主~
回复
zlr-502
2008年11月10日 21:22:30
9楼
谢谢呀!很好!:victory:
回复
bingyu0605
2008年11月13日 09:51:03
10楼
请杨德华先生继续,
我提个建议: 燃气两用炉比较少,请多讲讲。
比如燃气两用炉循环如何选用,可否给出经验参照植:call:
回复
ydh1981
2008年11月13日 10:13:52
11楼
改天我另外开一个帖子,专门讨论燃气两用炉,把我收集的有关燃气两用炉资料奉献给大家。
回复

相关推荐

APP内打开