问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……
请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
2楼
估计是平时的经验吧。
我们小区都是按照97/70连续供热设计的,但实际运行时最高出水温度最高90度,换热后最高80度,而且还间歇供热,仍能满足要求。
回复
3楼
光用井水是满足不了供热要求的,需加辅助一次网热量
回复
4楼
“须加辅助一次网热量”具体如何执行?
谢谢!
回复
5楼
板换如果是逆流换热一次回水回水也会比二次供水温度低,加辅助一次网热量应该是用另外的热源将不足的热量补上
回复
6楼
不是很恰当。影响系统运行效果的原因有很多:设计数据问题、水力计算问题、系统循环问题、运行调节问题等,有些问题不是设计人员能够左右的。但是在热负荷这个问题上,如果楼主给出的数据正确的话,显然热源供力不足的。
回复
7楼
谢谢!
现在设备厂家由给出这样一个解释,说是基本能解决供热问题:
将地热井中的60摄氏度的热水和凉水混合出40度的热水直接供往供暖系统,以30度的回水循环回泵房蓄水池,多余的水流走,这样从60度到30度有30度的温差,能供给的热量大约为3480KW,3840大于3000,所以能满足需要。
各位大侠给参谋参谋:他这种基本无压力供暖系统能保证供暖效果吗?会不会出现严重的垂直失调?
回复
8楼
楼主所说的类似于直流系统,水泵扬程约为1.2*(建筑物的层高+管道系统的阻力),流量达到要求的话,系统应该没有问题。
不过,感觉这个“30度的回水”有问题,不是你想把回水温度降低就能降低了的,热源与散热系统是相辅相成的关系,为达到“30度的回水”,1、有足够大的流量。2、散热设备将很大。估计不现实。
回复
9楼
这种方案行不通,55度换部出50度水,热泵原理上可以。
回复
10楼
30度回水倒不难办到,只要40/30度的平均温度35度来查不同间距下盘管散热量表格,用计算好的热负荷来复核各环路盘管间距;流量倒也不是很大,G=0.86*3000/10=258立方/小时。
回复
11楼
小弟我不是太懂这个,甲方要求经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖,他的采暖方式应该是地暖.
为什么不用地热55度直接供热呢?55也没有超出规范60度.为什么非要加板换,把55度水用板换换成50度好象不太现实啊.
回复