60000平住宅小区的供暖问题
cjgplx
cjgplx Lv.7
2007年03月30日 11:49:26
来自于采暖供热
只看楼主

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……

请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
免费打赏
xushaoqing
2007年04月09日 15:45:42
12楼
我同意12楼说的,55度的井水完全可以直接供暖,为什么还要再加板换呢?
回复
wang51888
2007年04月09日 16:01:57
13楼
对啊
回复
zhengshg1979
2007年04月09日 16:26:29
14楼
个人觉得厂家说的有一定的道理,如果补入一定的水的话,这部分水完全可以循环利用,没有必要排掉,关键看看怎么合理布置了。
回复
zhengshg1979
2007年04月09日 16:29:05
15楼

他应该是靠增大末端来满足平均水温不够的差距,如果温差太大显然不合适
回复
zhengshg1979
2007年04月09日 16:31:25
16楼
规范上对地板辐射采暖的供回水温差有没有明确规定?最大可以到多少?
回复
cjgplx
2007年04月09日 17:53:09
17楼


如果用60(不是55)度的水直接供给的话,按照规范《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004第3.1.1条规定供回水温差不宜大于10度的要求,那么回水温度为50度,那只能提供1163KW的热量,因而远远不能满足正常供暖。
回复
youwei_hi
2007年04月09日 19:44:28
18楼
厂家提高了井水的利用率,原理上可行,技术上也应该问题不大.但是从环境上讲,如何处理100m3/h的废水是个大问题(抽水量不小了,这样严重开采地下水,对环境非常不利,甚至影响结构地基,上海地区的前车之鉴不要再犯了).我推荐楼主做法,二次供水,解决好回灌问题.
回复
yhb90909001
2007年04月10日 04:56:45
19楼
地下水当然不能直接用
回复
lwjlwj
2007年04月10日 08:42:18
20楼

直接供给显然不合适,但这句解释有很大的问题,再仔细琢磨一下。
回复
zhengshg1979
2007年04月10日 08:42:49
21楼
有可能污染地下水源啊,嗬嗬,这点忽略了,不过如果形成闭式循环应该没有问题吧
回复