问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……
请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
22楼
我用的公式是:Q=G*T/0.86=100*10/0.86=1163KW
这个公式用在这里是不是有问题?小弟初学,不甚懂,请大哥明示!!不胜感激!!!!
回复
23楼
“60摄氏度的热水和凉水混合出40度的热水,”牵扯到冷热水混合比的问题,比如冷水温度为5度,约须57立方/小时冷水,1、如果直排,热量损失约为:2300KW左右,显然达不到要求。2、如果循环使用:约须与200立方/小时30度热水混合,才能达到40度的热水。在这种情况下,供水温度会越来越高,温差越来越小,最终与设计相去甚远。
回复
24楼
55度100立方/小时应该不够60000平米小区供暖使用
回复
25楼
这个项目 可以有两种方案:1.间供 我设计项目45/35度供回水。选用换热器一次侧55/38,二次45/35。地热提供热量为1.977MW。需要将地热水与水源热泵结合通过热泵再提出1.1MW,即可满足。2.直供方案地热水温度降为35度供水45度。地热提供热量为2.326。需要将地热水与水源热泵结合通过热泵再提出0.7MW。两个方案 第一个造价高,第二个造价低。我已经设计了好多类似项目了,欢迎大家一起交流。QQ:450896035
回复
26楼
“以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖”请问楼主50/40度是什么意思啊是采暖的供回水温度吗?二次水是说的采暖的供水吗?谢谢!
回复
27楼
兄台!上面的兄弟说得对。井水直接用来循环采暖就可以了,何苦上板换?!这么低的温差上了也不一定能够换出足够的热水。还有就是及时用井水直接用来地板采暖最多也就只能换出1744KW,平均到每平米也就30w,节能建筑也许够了。但,老兄你是哪里?我觉得只用井水无论如何也是不够的~~~
回复
28楼
为了提高换热质量,在换热器内,一次侧和二次测水流呈逆向换热,所以一次回水完全可以比二次水供水温度高。
回复
29楼
从热量来看,肯定是够了;但从系统方面看,还需要好好考虑。
回复
30楼
现给出小弟与设备厂家共同研究的方案绘制示意图:
将地热井中的60摄氏度的热水和30度水混合出40度的热水直接供往供暖系统,以30度的回水循环回泵房蓄水池,多余的水流走。这样基本可以保证混合水恒定的40度供出,而蓄水池的水基本控制在30度。
不知此方案是否切实可行?
回复
31楼
方案不可行
回复