60000平住宅小区的供暖问题
cjgplx
cjgplx Lv.7
2007年03月30日 11:49:26
来自于采暖供热
只看楼主

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……

请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
免费打赏
zhouzhi_2002
2007年04月11日 20:36:36
32楼
这个设备厂家不会是卖水箱的吧?怎么没看见什么大的设备?
回复
kissfish228
2007年04月11日 20:46:12
33楼
还是上热泵机组吧。
回复
kissfish228
2007年04月11日 20:47:36
34楼
还是上热泵机组吧
回复
cjgplx
2007年04月12日 11:07:11
35楼


为何?
回复
yanggang2001_200
2007年04月12日 11:40:31
36楼
你怎么控制回水温度?,如果是普通暖气,在平均温度35度时散热量是多少?需要多少暖气片?如果是地板辐射,你的布管间距也要缩小,材料消耗也会很大,你能保证35度的水,地板表面温度能满足要求么?同时你的采水量非常大,一口井够用么?你的水不回灌?环保这些能通过么?你的设计后果想到没有?
回复
sutaoxia
2007年04月12日 12:26:09
37楼
我不知道你们把供热的热损失计算了没,55度的井水换成50度的水温是达不到的,需加辅助热源的.如果是地暖的话,我也同意12楼主的意见!
回复
zhouzhi_2002
2007年04月12日 16:37:53
38楼
我的想法:将55度地热水抽出后,进板换,一次侧换至15度左右排掉,二次侧换成20度左右的温水,进水源热泵机组蒸发器侧,水源热泵机组冷凝器侧提供55/50度热水供末端使用,末端采用地板辐射盘管。
这个方案初投资较高,但充分利用了地热水的能量,低负荷时,可大量减少地热水取用量(抽水泵变频)。
回复
思想集大成者
2007年04月13日 08:59:06
39楼
我认为换不了 即使能换换热器的数量得相当的大 在说也没必要换啊?不了解实际情况
回复
kissfish228
2007年04月13日 09:36:26
40楼
假定一次侧55/15,二次侧20/10,对数平均温差15.4,由于一次侧流速过小传热系数按2000计,换热器传热面积大约100平米。
55度的地热水抽上来,才用到40度左右就排掉(直接进末端,回水也在40度左右),实在有些浪费啊!除非当地的地热资源相当丰富。按39楼的方案,供暖高峰期只需从地下抽出约50T/h的地热水就够了,这个方案从环保方面考虑的比较多。
回复
liudeqi
2007年04月13日 10:02:02
41楼
大家好 ,有人建议直供方案可要注意腐蚀呀,我了解德州 献县 清河 聊城 沧州 天津 北京的地热水资料 ,大部分腐蚀性特强,特别是聊城 然后德州地区。管道材料选择一定要正确呀,否则很快就要更换管道的,我已经再这些地区做了好多类似的 项目了 ,给大家一点建议,欢迎交流QQ:450896035
回复