问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……
请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
42楼
一定要回罐才行,有点良知吗还?1小时100立方的抽水不回罐用不了多久可能就断水了。
回复
43楼
问lz几个问题:
1. 原先考虑板换的话,一次水回水是回到哪里去的,现在采用开式水池系统,水池多出的回水又是排放到哪里去的,地热井里的水难道只出不进?
2.地热井能提供的水到底是60度还是55度,你的叙述前后矛盾,所以问一下
3.厂家提出的方案实际是将末端供回水温度降到了40/30,而非业主要求的50/40,如果40/30能满足末端的需要,那也完全可以用板换解决问题,板换一次水60/34,二次水40/30, 这样用闭式系统,无论节能,控制,负荷调节都比厂家提的开式方案好得多
4.热负荷3000KW,地热水100/T,说明一次水要25.8度的温差,当地热井水60度,一次水回水为34度才能满足需要,所以说业主要求二次水50/40,仅靠井的热源是不可能的, 只有40/30才有可能,如果井水只能提供55度的话,那一次水回水至少要29度,此时二次水则要采用35/25,是否能满足末端需要要看房间布管情况了
5.如果真是90000平米,热负荷4500KW的话,厂家还说能做,那末端供回水温度就要降为30/20了,这还能满足房间需要?
回复
44楼
地暖供回水温度在65/55吧
回复
45楼
说的不太对,按规范,地暖供水温度不宜高于60度,民用建筑推荐35-50度,供回水温差不宜大于10度
回复
46楼
不知楼主所说小区位于何处?是否新建?如果是河北山东一带新建民用住宅50w/m2没问题。但是单靠这口地热井(55度计算)通过板换所能提供的热量(约1400kw)的确不够。需要另寻调峰热源,不一定是热泵,热源的选择要因地制宜。
厂家方案极不可取,先抛开如何计算的供热量不说,地热水直供+开式水箱调节流量的做法会加强地热水的腐蚀性,采暖系统用不了三年就会腐蚀得一塌糊涂!!
回复
47楼
1、由于本地政府管理不严,所以本地区地热资源的滥用情况十分猖獗,到处都是地热井,而且都是只出不回。
2、开始时甲方给我的资料:出水量100T/h,出水温度55度;后来由厂家、甲方、设计院三方讨论方案时,甲方又说地热井可以提供的出水温度为60!后实测为60度!
回复
48楼
回47楼:本工程地处德州市临邑县,是一片新建小区
回复
49楼
厂家的方案是可行的,不过蓄水池的体积应该是需要考虑大小的。有了蓄水池相当于把流量G变大了
回复
50楼
打个比方:你每天支出50元,而每天收入40元,给你个储钱罐就可以解决了吗?
回复
51楼
直接使用地下水才暖的话,回水是不允许回灌地下的,如果不回灌恐怕当地的环保部门又不同意,可是如果经换热器换热的话,30度的回水所需的散热器面积恐怕要大到恐怖,建议加装热泵系统!
回复