问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……
请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
52楼
该小区供暖流量在285立方左右,所需的60度深井水水量95立方左右,从蓄水池抽30度左右的水去保温混合水箱的水量190方左右,而从供暖系统回蓄水池(消防水池280立方兼供暖蓄水池)的水量为285立方左右,多余的水直接流入室外排水系统——厂家提供这套方案后,我一直在琢磨这事,也没能找出其中不对,相反的,我倒是比较认同这套方案——省钱。虽然说是比较浪费,但是本地历来就是这样,政府也不管,甲方想怎么省银子就怎么做,只要能顺利、稳定的供暖就行。
各位大哥再帮我分析分析,这其中到底有没有漏洞,如果有,到底是哪不对,我好交差!拜托!!
回复
53楼
还是直供,直供的问题前面已经说了很多了。
回复
54楼
从热量来看,肯定是够了;但从系统方面看,还需要好好考虑。
回复
55楼
你的末端装置是地板吗,如果是地板采暖那就可以考虑直供 ,因为直供设备投资最省,就是外网管道要考虑采用非金属材质。如果考虑间供 换热器投资很高。类似项目我在山东河北一带做过好多项目了 ,运行效果还不错 ,直供运行费用最低,我做过经济分析。我已经在地热应用领域做了好多年了,应该说最早应用的。
回复
56楼
100吨供热不够,怎么与30度水混合就够呢?只要热量不够,肯定要辅助加热的。最好还是用板换,一个是地下水一般腐蚀较大;一个最好采取回灌
回复
57楼
板式换热器是解决不了采暖问题,但是也有办法解决,那就是采用水源热泵。可将供水温度提高到65°C。
回复
58楼
请问 这个工程最后是怎么做的 谢谢
回复
59楼
(1)55度换成50,不太可能,一般就换成45度。
(2)你的井是否可以增加一个。
(3)是否是节能建筑-节能建筑热指标估算值约为:38~42之间。
(4)建筑面积60000约等于使用面积=43200平方米*40平方米=1728KW。
(5)如果热源还不够的话:建议你增加水源热泵机组作为辅助制热。
回复
60楼
在目前能源比较紧张的时候这是一个节能项目,挺关心这个工程最后是怎么样解决的
回复
61楼
太浪费了,一般都是地热水作为生活热水使用,这当供暖水可真不够。6万平米没小时好热多少MW? 反过来推算6万平米小区供暖需用热水流量多大? 北京按50W/m2 计算温差取20度,需要流量129T/H,55度热水能保证高温设计的采暖系统吗?够呛了吧
回复