60000平住宅小区的供暖问题
cjgplx
cjgplx Lv.7
2007年03月30日 11:49:26
来自于采暖供热
只看楼主

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。

问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……

请各位高手不吝赐教!!
期盼中……
免费打赏
ttjingliang
2009年05月28日 12:42:33
62楼
这是类似地源热泵系统,怎么能将地温水全都抽上来供暖呢,所以要找个换热设备,循环利用,不可能都抽光。
回复
liudeqi
2009年05月29日 15:02:31
63楼
地热井供热还是多结合实际情况利用为好,我觉得让甲方满意 节省运行费 初投资为好,地热井是环保项目,我在好多环保要求高的项目上都采用地热井 热泵应用,欢迎朋友一起交流。qq:450896035
回复
rainbowyoung
2009年06月01日 14:02:21
64楼
学习了!谢谢大家的原创性意见!