我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
我们一个小区分6层和20层的两种楼,6层地面18米,20层地面58米
请教,两种建筑的供暖压力分别是多少?
还有户内系统压力一般是多少?都是100平左右的住宅,也不是复式的
有人说户内系统大约0.3MPa,整楼是0.3+楼高,这样对不对?
别让我问设计院或者卖设备的,要是能问我就不来这问了。
2楼
这个你的理解有误,如果说一个超级大的一层的楼,做地暖,其入户的压力可能要比一个小的住宅的压力要大。
怎么说呢?
入户压力,仅仅和整个系统的阻力损失有关,而与建筑物的高矮是无直接的关系的。
建筑物的楼高只是和整个系统的定压有关,而与选取循环水泵,系统阻力损失计算无任何关系的。
PS:刚才看了几个帖子,我觉得你说的{0.3+楼高},这个我乍一看来觉得你理解为和楼层高低有关,但是这个也许是有人总结出来的经验,我不能肯定,但也不能否定,所以关于0.3+楼高还是请高人验证吧!
[
本帖最后由 leolee1986 于 2011-7-12 17:57 编辑 ]
回复
3楼
请问系统如何定压?
入户压力和阻损是什么关系?30kpa阻损需要多少压力?
回复
4楼
看你用怎样的系统形式了,如用户式独立式壁挂炉,压力一般2公斤左右及可以了,如是58米,采用集中供暖时,由热源中心的定压系统决定,
回复
5楼
供热压力和你们换热站的循环泵和补水泵扬程有关系。 不分高低区的话管道选1.0MPa。
入户压力=循环泵扬程+补水泵扬程-换热站内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度
回复
6楼
供水压力=回水压力+系统阻力
回水压力≈楼层高度+3~5米
回复
7楼
详聊179346877
回复
8楼
您还在为怎么样防寒而苦恼吗?
生活中的您还在为怎么样防寒而苦恼吗?您还在为水暖、发热电缆等传统采暖安装费用,维修成本高昂而心疼吗?您还在担心传统采暖漏电不安全而感到害怕吗?碳晶采暖产品的问世,为您解除了这些顾虑。
快速地暖产品有尚沃碳晶片、尚沃封装碳晶片、地板温暖伴侣—尚沃地板地暖,可以满足您的不同安装需求.
电话13701527854
回复
9楼
按照地暖技术规程来讲,地暖的工作压力不宜超过0.6MPa,高了以后会出现问题的,尤其是底层承受压力更大!
回复
10楼
回复
11楼
??循环泵的扬程和楼高有关系么?????
回复