基本情况:小区分高低区供暖,从换热站出来管道A区为同程式B区为异程式,高区没什么问题,低区业主家地暖回水管道普遍不热,供水管道温度可以。供回管道楼底计量间压差大概1公斤左右。换热站内一次网正常,二次网循环泵供水管道进板换前压力最高8公斤,出板换压力曾4.2左右,拆除板换前阀门冲洗下板换后,出板换供水管道压力与进板换前压力压差1个左右,几天后板换前后压差继续变大至2个多。。。。低区回水管道压力4个左右。
问题:小区低区回水不热,致使低区业主家大部分室内温度大概10摄氏度多
可能:低区循环不畅?不畅的原因?解决方案方法?
换热站内板换堵?
外网热力主管道堵?(DN273/DN219)
外网管道存在大量气(返胀力弯初)
求助:各位还有什么原因可能造成这种情况?或有什么好的方案解决啊?
基本情况不清楚的可以问,我继续解释。。。
2楼
1.低区供水温度还可以的话!回水不热,说明流量不够,流量不够是压头不够或者堵死了!!!你现在低区只有0.1Mpa压力太低了!保证这个压差大才可以,
2.检修出板压力,这个太低的话就是板问题,
3.板正常的话,就是外网了,外网存在大量气的可能。
4.都没问题的话再看看单体了!
回复
3楼
你只能一步一步调试,外网漏水或管径不够,
回复
4楼
你说的两根管径不一样是外网的供回水管吧,可能管径不一样导致外网回水阻力太大,所以压差也大了,二次水可以加大流量来克服水力不平衡试试查查看吧,个人见解。:time:
回复
5楼
1楼:是压差1个,不是压力;板什么问题《堵了还是板内孔径小?或是、、?外网运行2个月了还会有大量气吗?该放的都放了,如果存气可能是什么部位或原因呢?
3楼:不好意思,可能我没说清楚,不是供回管径不一样,供回是一样的,是高低区不一样、、
2楼:外网漏水2月地面会出现水的痕迹的,管径设计应该没问题、、、
感谢各位,建议、、
回复
6楼
低区达不到供暖标准,就是流量不够。
建议:1、测一下二次网水泵的循环流量,能否达到要求。试一下备用泵,看看压差。
2、与高区板换的供回压差进行一下对比,确定板换是否有问题。
回复
7楼
与一次网板换前后对比后发现一次网板换前后压差0.5个,
回复
8楼
小区供热低区不热的原因分析
从供热系统运行及调节情况来看:二次网通过板换的压差,大时为△P1=8.0-4.2=3.80Kg/cm2;
在对板换前阀门拆下冲洗后,其压差降低为△P2=1.0Kg/cm2;后者一般为板换设计参数.故初步分析问题是由二次管网回水管内存在污垢引起(可能是由各建筑单体系统的污垢冲出在室外回水管内沉积).建议冲洗各建筑单体系统的回水除污器,并再一次冲洗室外回水总管.
另外我有一个疑点:为何站内清污要拆板换前阀门? 难道站内回水总管上未装除污器?
回复
9楼
你还是把板换拆解了重新洗一下,如果确实没问题,那就看看水泵的选型!
回复
10楼
换热站回水主管道上过滤器已经拆除多次,各单元楼内计量间内过滤器也清洗过,
回复
11楼
路过这,学习了,非常感谢