基本情况:小区分高低区供暖,从换热站出来管道A区为同程式B区为异程式,高区没什么问题,低区业主家地暖回水管道普遍不热,供水管道温度可以。供回管道楼底计量间压差大概1公斤左右。换热站内一次网正常,二次网循环泵供水管道进板换前压力最高8公斤,出板换压力曾4.2左右,拆除板换前阀门冲洗下板换后,出板换供水管道压力与进板换前压力压差1个左右,几天后板换前后压差继续变大至2个多。。。。低区回水管道压力4个左右。
换热站内一次网正常,二次网循环泵供水管道进板换前压力最高8公斤,出板换压力曾4.2左右,拆除板换前阀门冲洗下板换后,出板换供水管道压力与进板换前压力压差1个左右,几天后板换前后压差继续变大至2个多。。。。低区回水管道压力4个左右。
问题:小区低区回水不热,致使低区业主家大部分室内温度大概10摄氏度多
可能:低区循环不畅?不畅的原因?解决方案方法?
换热站内板换堵?
外网热力主管道堵?(DN273/DN219)
外网管道存在大量气(返胀力弯初)
求助:各位还有什么原因可能造成这种情况?或有什么好的方案解决啊?