小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
小区锅炉自己供暖,主管道改造增粗,循环泵及管道没有改造,去年3.2个压力,今年只有2个压力,造成低层用户暖气不热。请教原因,怎么解决。膨胀水箱式开放式。
32楼
二楼说的有一定道理 先检查一下
回复
33楼
(去年3.2个压力,今年只有2个压力),这两年的电机运行参数一样吗?要是一样,就得更换大功率的循环泵了
回复
34楼
主管增粗后系统阻力减少,循环泵自动改变工况(流量增大,扬程降低);你测量一下供回水温差,如果温差小,可能是锅炉能力不足;如果温差大,说明还要加大泵的流量。
回复
35楼
鎯抽棶澶у涓
回复
36楼
流量增大 你的泵的功率达不到了
回复