进线柜和分段柜的电气联锁的问题
shaofei122
shaofei122 Lv.2
2012年11月13日 18:14:47
来自于继电保护
只看楼主

为什么35KV两条进线柜和分段柜的要设置电气联锁,原理是怎样实现的,哪位大侠帮忙解答下,可以发个相关图纸看看嘛

为什么35KV两条进线柜和分段柜的要设置电气联锁,原理是怎样实现的,哪位大侠帮忙解答下,可以发个相关图纸看看嘛
jztgg
2012年11月13日 21:09:20
2楼
将3台断路器辅助触点接入合闸回路即可。
回复
lingxuct
2012年11月14日 11:06:14
3楼
三开关二钥匙也是联锁的方法。
回复
hanzhg54
2012年11月15日 18:26:46
4楼
“三开关二钥匙”这种最原始的办法最可靠。
回复
电气交流
2012年12月03日 19:28:27
5楼
就是在合闸回路中串入另外两个开关的常闭点并联。
回复
电气交流
2012年12月03日 19:29:46
6楼
母联和母联隔离手车连锁!
回复
红苹果
2012年12月04日 17:22:30
7楼
晕,原理。。
母联 进线1 进线2
0 1 1
1 0 1
1 1 0
这就三取二闭锁。。。
回复
0725yanzhangjie
2012年12月05日 17:00:13
8楼
两条进线分别带两段母线,单母线分段方式本来就是为了提高供电可靠性的,一主一备供电,母联长期闭合运行;或者两路电源分别供电,母联长期断开运行。三个断路器可以短时同时闭合并立运行,但是属于合环,这个直接影响电力系统的潮流分布,电力调度不会允许吧。
回复
zsphn6666
2013年04月15日 10:48:18
9楼
简单地说,就是3个断路器只能和2个。
回复
z615739818
2014年02月21日 14:21:39
10楼
:P:P:P:P:P:P:P:P
回复

相关推荐

APP内打开