12楼
我觉得问题蛮多:
1.气压罐太小,能满足消火栓调节容积300L,喷淋150L吗?
2.水泵进水的大小头好像采用的是同心大小头啊,应该采用偏心大小头的。
3.进水闸阀好像采用的是暗杆的,消防应该采用明杆闸阀或有明显开关指示的闸阀啊。
4。水泵出水止回阀前怎么不安装压力表。
5.止回阀也太差了,怎么也的采用消声止回阀吧。
6.没有看到消防试水阀啊。
回复
13楼
主泵与辅泵在同一平面。那一定是稳高压了。气压罐也不小了!,
防震未加,
回复
14楼
谢谢楼主的解说呢
照片很好
回复
15楼
气压罐按照上海标准不小的.我看好象吸水管有点问题.你的中间的两个是稳压泵吗?止回阀没有必要一定装消声的,建筑物没有特殊要求的话.
回复
16楼
我觉得问题蛮多:
1.气压罐太小,能满足消火栓调节容积300L,喷淋150L吗?
2.水泵进水的大小头好像采用的是同心大小头啊,应该采用偏心大小头的。
3.水泵出水止回阀前怎么不安装压力表。
回复
17楼
中间两个是稳压泵,流量5L/S,是稳高压系统!
回复
18楼
各位:消火栓泵,稳压泵共用基础必需设槽钢基础吗?
回复
19楼
在上海50L的气压罐就可以了,消防水泵进水管与公用吸水管的连接不对,应该是灌顶平接或吸水管上面的连接。
回复
20楼
“试验放水阀最好在每个主泵上都设”我个人觉得没必要,就只需要装一个就好了!
回复
21楼
不是必需设槽钢基础,但消防供水设备厂家一般都带槽钢基础.运输安装都方便.
回复