应附一个现场系统图,现在看不太清楚
回复
3楼
画图最好了,不过看上去进水管人为的制造了一个180度转折点一样,不知是想达到何理想效果?看不明是啥泵,如果喷淋泵进水管是否宜设过滤器?如果是气压罐那也够小巧玲珑了。出水止回阀宜用消声止回阀。有没有试验放水阀就看不到了....
回复
4楼
谢谢各位,我不知道怎么把cad图粘上来!这是消火栓稳高压系统水泵房,原设计有个环管但是垂直的,现场就做成这样了,试验放水阀他只是装了一个而且不是水泵出水管上,我说了人家不改,估计消防验收提出来才死心!气压罐是80L的,好像上海可以满足要求。
回复
5楼
气压罐太小了
回复
6楼
只有局部照片肯定看不清楚,只说几个问题:
1、稳高压系统指没有水箱而设大气压罐的系统,这么小的罐肯定不是稳高压,如果没有水箱不符合规范要求
2、气压罐最小也应有150l,真是指自喷系统而言,消火栓应有300l,合为450l
3、气压罐的进出水管肯定不会比稳压泵的出水管小,应大致为主泵出水管径或略小一号。
试验放水阀最好在每个主泵上都设。
回复
7楼
相片太小,就所见提几点:
1.水泵吸水管上异径管不应采用同心而应采用偏心异径管.
2.水泵吸水管与吸水母管连接也应管顶平接
3.气压水罐水罐有效容积为300(150)L---消火栓给水(喷淋)
回复
8楼
另外个人认为 消火栓泵和自喷泵的吸水管或者吸水总管应该分开设置。且应设置阀门进行控制,此图上仅吸水总管两端设置了阀门。
回复
9楼
环网的水平或垂直都行,但环上应设阀门,若没阀门环网检修时又得全部关闭,系统都不能运行,也就是说环网没起到作用。
回复
10楼
我觉得问题蛮多:
1.气压罐太小,能满足消火栓调节容积300L,喷淋150L吗?
2.水泵进水的大小头好像采用的是同心大小头啊,应该采用偏心大小头的。
3.进水闸阀好像采用的是暗杆的,消防应该采用明杆闸阀或有明显开关指示的闸阀啊。
4。水泵出水止回阀前怎么不安装压力表。
5.止回阀也太差了,怎么也的采用消声止回阀吧。
6.没有看到消防试水阀啊。
回复
11楼
气压罐我也感觉很奇怪,上海的规范规定:“气压罐总容积对室内消火栓系统不应小于50L,对自动喷水系统不应小于50L,对消火栓与自动喷水合用不应小于80L”为什么比国家规范要低?